电缆头温度异常后……
电缆头温度异常后……◎黄慧 赵成瑜 于鹏 3月5日17时许,江汉油田水电分公司荆州水电车间员工徐剑在巡查高压电缆花19线路时,发现1号电缆分接箱C相出线电缆头温度异常。若不及时处理,整个园区将面临断电风险。徐剑立刻向车间主任周辉汇报了这一情况。15分钟后,车间应急预案迅速启动,供电班班长王崇带领班员火速赶到现场(图1)。在做好各项安全防护措施后,抢修团队争分夺秒地投入抢修工作(图2)。剥开绝缘层、打磨氧化部分、重新压接(图3)……仅用40分钟,发热点便被成功修复。随后,周辉下令彻底排查线路隐患,全员随即转向杆塔。夜幕降临,寒风凛冽。35基杆塔,需要更换3套避雷器、5只绝缘子……抢修队员们借助头灯的光亮,在十几米高的杆塔上艰难攀爬检修(图4)。21时许,最后一基杆塔检修完毕。电网恢复供电的那一刻,四机工业园区再度灯火通明。