紧急修复合作社地埋电缆
紧急修复合作社地埋电缆◎杨全力 黄志勤 “喂,供电所吗?我们合作社的储奶罐冷却系统和循环泵突然不工作了。不知道是不是用电出了问题,能过来看下吗?”3月25日10时,新疆阜康市水磨沟乡阿德尔骆驼养殖合作社负责人阿德尔·别克向国家电网新疆电力天山雪莲(昌吉阜康)共产党员服务队队员孟建文打去求助电话。孟建文和队员刘杰、努尔道列提·特列吾巴依驱车20分钟,赶到现场。合作社配电箱里的空气开关全部跳闸,孟建文几次重合开关都没有成功。他用万用表检测确认,配电箱的进线有电压、电流,但出线无电压、电流,判断是客户侧线路有故障。经进一步检查,三名队员发现,配电箱出线敷设在地面的一小段电缆老化严重,绝缘层已经裸露。考虑到客户着急用电,孟建文向单位请示开展延伸服务。阿德尔·别克拿来备用电缆,队员们帮忙换上。孟建文试着合上空气开关,开关还是跳闸。从配电箱到储奶罐存放车间的线路有50多米长,是地埋电缆。他推测这段地埋电缆可能因受潮且长时间高负荷运行出现了老化击穿现象,导致短路跳闸。地下电缆故障点的具体位置一时半会儿难以找到。孟建文向单位汇报情况,请求技术支援。11时30分,配电抢修班班长刘德与党员服务队队员王春元带着电缆故障检测仪赶到现场。刘德拿着电缆故障检测仪沿着线路检查,在检查到距离储奶罐存放车间10米的地方时,电缆故障检测仪的探地雷达发出声音,检测仪屏幕上的电缆成像出现鸡蛋大小的黑斑。“故障点确认!380伏电缆C相绝缘击穿。”刘德说。“奶脂这会儿开始分层了!要是协调挖掘机过来,还得等两三个小时,到时候驼奶都要坏了!”阿德尔·别克着急地说。“我们人工开挖!”孟建文叫上其他几名队员,拿上铁镐开始挖地面。阿德尔·别克又喊来几名村民帮忙。十多人一起努力,很快挖开了电缆击穿处的电缆沟的地面。队员们在电缆沟里剥开电缆铠装层,割断破损处,迅速更换上新电缆,并对接头处做了绝缘和防水处理。之后,他们对电缆开展了耐压试验,试验合格。12时,阿德尔·别克合上空气开关,合作社恢复了正常用电。