22小时完成368项核心动力验收
《 天津工人报 》( 2025年12月25日 第 03 版 )
京津冀数字科技产业园开园在即,夜晚的园区依旧灯火通明。核心动力设备验收进入最后24小时倒计时——高压配电室、UPS系统等12类关键设备、368项核心指标,如同园区的“心脏”与“血管”,直接关系到首批企业能否如期入驻并正常运转。时间紧、任务重。负责项目验收工作的天津联通公司窦卫江、陈僖临、郝振兴、张奕堃四人验收团队,已进入“战时状态”。会议室内,图纸与清单铺满桌面。“我们分一下工。”窦卫江说,“我负责统筹协调与资源对接;陈僖临主攻UPS和暖通系统;郝振兴盯紧高压配电与线路;张奕堃做好数据记录和环节衔接。”没有多余讨论,短短十分钟,任务清晰落地,四人眼神交汇间尽是默契。验收工作在紧张有序中推进。傍晚时分,正当UPS系统进行关键性充放电测试时,监控屏幕突然弹出预警——电池组数据异常!“放电曲线不符,有电池性能落后。”陈僖临俯身贴近屏幕,眉头紧锁。张奕堃迅速接入专业检测仪,指尖在键盘上飞快敲击,不到五分钟便精准定位:“第三组第七号单体电池,性能衰减超标!”窦卫江闻言,立即抓起电话联系供应商:“急需备件,请立刻送达现场!”夜色渐深,园区里只剩他们这一处灯火。三人协同,拆卸、检测、更换、复位……动作流畅,仿佛经过千百次演练。40分钟后,设备重新响起平稳的运行声,指标恢复正常,三人相视,长长舒了一口气。深夜,验收进入最后收尾阶段。张奕堃将全天数以千计的检测数据汇总成表;陈僖临拿着清单逐项核对,不放过任何细微差异;郝振兴打着手电,再次深入高压配电室,对每一个接头、每一段线路做最后巡查,确认无丝毫隐患;窦卫江则与监理方守在总控台前,逐条核验、签字确认。空气里只有纸张翻动、键盘轻响与偶尔的低语交流。当时针指向凌晨4时,最后一项指标确认为“合格”。368项,全部通过。比原计划提前了两小时。“成了!”不知是谁先低呼一声,随后几人脸上都露出了疲惫却灿烂的笑容。连续22小时的高强度攻坚,他们以专业、专注和高效协作,为产业园的动力系统筑牢了最可靠的根基。监理方负责人紧握窦卫江的手说:“你们这哪是验收,简直是抢修式的攻坚!有你们这样的团队,园区运行我们放心。”晨光微露,产业园静静矗立,等待着即将涌入的生机与活力。而这一夜,四个身影在设备与数据间穿梭、配合、攻坚的故事,已成为这座现代园区投运前,最早被点亮的一章——一段关于责任、专业与团队力量的生动记录。本报记者金静 见习记者牟笑彤 通讯员阎筠