永平铜矿选厂荧光班创新改造设备高压电源保生产

永平铜矿选厂荧光班
                                                   创新改造设备高压电源保生产

       本报讯    日前,从江西铜业集团公司永平铜矿选矿厂磨浮工段荧光班传出喜讯,经过3个多月的创新改造,由该班组职工自主开展的“荧光分析仪高压电源改造项目”获得成功,既保障了生产安全正常,又可节约备件成本20余万元。
       该厂库里厄30型X荧光分析仪是1990年底从芬兰引进的当时最先进设备,耗资20万美元,主要对选矿厂铜精矿、硫精矿和原矿、尾矿品位进行在线分析,从而给浮选操作工和生产技术人员提供可靠的生产指标参数。
      今年以来,该分析仪高压电源因超期使用,主板过热炭化,造成泄漏电流过大,故障率增高,以致时常影响主机的正常运行。然而,花费5万余元购置的新型数字化高压电源,却与早已淘汰不生产的分析仪主机不配套。如果去厂家定制一个高压电源,又需花费近20万元。
      面对这种情况,班长廖粤湘和组员们从生产实际出发,积极探寻解决良策。他们结合分析仪的运行需求,对电路进行分析后发现,升级后的数字高压电源存在缺少软启动电路和阳极电流控制电路,以及高压电缆与分析仪不匹配等三大问题。为了充分掌握新型高压电源的工作原理和性能,只有高中文化程度的廖班长没有被困难吓倒,他利用自己多年来自学的计算机英语特长,认真看图纸、查资料,并和组员们交流探讨学习心得,为实际创新改造提供科学的理论依据。
   在日常工作中,他们一方面利用报废高压电源的高压电缆改制成高压电源与X光管间的高压传输电缆,解决了数字式高压电源与X光管信号接口不匹配的问题;另一方面对数字化高压电源的内部电路进行改造,加装了软启动电路,引出阳极电流控制信号,并增加了安全联锁控制电路,有效地保证了人身和设备安全。经过3个月时间的反复摸索、改造、实验,如今改造后的高压电源已上机使用近1个月,且运行情况正常。(郑有清)