张璐璐 发表于 2012-12-12 14:21:08

2008年8月17日中铁四局四公司触电死亡事故情况通报

2008-08-17

    事故经过

    2008年8月17日中午12时45分左右,中铁四局四公司在梅钢公司钢4线钢3道口房处进行污水管顶管作业,现场作业人员曹孝兵(男、23岁、普工),发生触电事故,急救梅山医院,经抢救无效于13时25分死亡。

    事故原因

    这起事故是因施工单位在设置基坑围挡时,彩钢瓦压破电缆线,致使电缆线发生漏电,导致现场作业人员死亡是直接和主要原因。

    防范措施

    1、各单位紧急动员起来,开展一次“反违章,查隐患,防事故”专项活动,坚决遏制住事故抬头趋势。

    2、广泛汲取事故教训,针对本单位施工特点,立即开展对公司全部在建项目施工现场安全用电的专项检查。

   检查范围包括:用电线路(含隐蔽线路的设置)、手持式电动工具、电焊机、潜水泵、避雷装置、配电箱、漏电保护器等。

   用电专项检查要按照JGJ46-2005《施工现场用电安全技术规范》进行,对照标准严格检查,限期落实整改。

    3、各施工单位要认真吸取事故的教训,排查各类隐患,并将这起事故通报到全体现场施工人员,引以为戒。4、各单位要坚决落实建设工地区域安全负责制。
页: [1]