2008年12月31日    阴、5-6级西北风、零下4摄氏度

 今天是我和范水清当班的最后一天,明天就可以交班了。
 “今天夜间到明天白天,有7~8级西北风,最低温度零下6摄氏度,最高温度零下1~2摄氏度……”
 听完天气预报,在湖北钟祥市110千伏大峪口变电站值班的我们倒吸了一口冷气,俗话说:“腊五腊六冻死老牛”,这话一点不假!除了去年,已经好多年没有遇到这样冷的天了。“我们出去检查设备加热装置吧!”我一边吩咐一边披起大衣,范水清紧跟其后,不一会,我们便走进凛冽的寒风中。 
检查完所有设备的压力值以及各操作机构箱内的加热装置,并做了详细记录后,又回到主控室,对电脑后台机报警装置进行测试,电脑监控机前的后台数据和音响、警铃均正常。在年初这样罕见的低温情况下,电气设备极易发生气体压力降低、油面降低和高压套管瓷瓶冻破炸裂等故障。我感到万分担心的是这个110千伏大峪口变电站,它担负着当地8个35千伏变电站以及14条10千伏荆襄矿区农业、工业线路供电任务,在这种恶劣高寒天气下,一旦发生故障停电,首先荆襄、王集、放马山等磷矿区域井下供电就会中断,当地工农业生产、生活将会受到极大的影响,后果不堪设想。
值班员要做好应对随时可能发生各种突发事件的心理准备和技术措施。为确定万无一失,我和范水清再次详细检查设备状况,查看运行规程,熟悉设备性能、工作条件……

2009年1月1日    小雪、7级西北风、零下6摄氏度
嘀……”一阵刺耳的警铃声响起,电脑后台机报文:110千伏胡峪I回六氟化硫开关压力降低报警发生!我们迅速穿上大衣,立即赶往110千伏设备区,检查设备气体压力,气体压力已降低至报警值,如果继续降低将会使开关自动闭锁,如线路发生发生故障后该开关将不能自动跳闸和重合闸,后果不堪设想。本应自动投入的加热装置由于气温太低,竟然不能自动投入,看来只有手动投入了。手动投入加热器后每隔半小时就得检查压力值,如果已上升到正常范围就得停止加热。
果然,投入加热后不到一小时,压力指示恢复为正常,我们又冒着凛冽的风雪,出去将加热装置退出。
又一阵警铃声响起,电脑后台机显示:#1主变中压侧六氟化硫开关压力降低报警发生、#2主变中压侧六氟化硫开关压力降低报警发生......所有六氟化硫断路器都报警了!遇上天寒地冻的天气,这可真是,所有六氟化硫断路器压力降低报警的故障一个都没拉下!
我们顾不上脱下棉衣暖和一下,再次奔赴寒风交加的室外设备区投加热装置,每隔半小时就出去检查一次压力值,压力升上来就退出加热装置,等到压力降低发生报警后又再手动投入……如此反复数十次。
压力恢复正常,报警消除。辛苦了一夜的我们此时终于可以放松一下,舒缓紧张的心情了!
经过一夜紧张监视和操作的我们,这才感觉到又累又饿,疲惫不堪。在电气主控室里吃着方便面的那一刻,我回头看了一眼电脑监控机上显示的安全天数:3888天。再过1小时就到交班的时间了,现在设备安全运行着,我和范水清终于舒心地长出了口气。
8点30分,我们交班完毕。面对这一切,我心想,诸如此类的事件在值班过程中不知要遇到多少回,每次当班的值班员都要凭着高度的责任感和认真态度及娴熟的操作,一次次地排除故障,一次次地消除设备隐患,才得以保证设备365天安全可靠供电。每次交接班,交班交出去的是安全,接班接过来的都是责任!

zhangdenze 发表于 2009-1-9 17:28:23

恭喜马兵老师!!!

中铝谷文生 发表于 2009-1-9 17:36:33

祝贺马老师!

向良忠 发表于 2009-1-9 17:43:44

恭喜马老师!

椰梦长廊 发表于 2009-1-9 17:58:31

祝贺马老师!

马兵 发表于 2009-1-9 18:17:14

引用第1楼zhangdenze于2009-01-09 17:28发表的:
恭喜马兵老师!!!
学生谢谢张老师多次指导和支持!!!

马兵 发表于 2009-1-9 18:17:50

引用第2楼中铝谷文生于2009-01-09 17:36发表的:
祝贺马老师!
学生谢谢谷老师多次指导和鼓励!!!

马兵 发表于 2009-1-9 18:18:19

引用第3楼向良忠于2009-01-09 17:43发表的:
恭喜马老师!
学生谢谢向老师多次指导和支持!!!

马兵 发表于 2009-1-9 18:18:50

引用第4楼椰梦长廊于2009-01-09 17:58发表的:
祝贺马老师!
学生谢谢向老师多次指导和鼓励!!!

马兵 发表于 2009-1-9 18:20:04

谢谢所有老师对学生多次指示、指导、支持和鼓励!!!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 【新年特写】非常24小时■马 兵