(新闻故事)风雪16小时
新闻故事风雪16小时
通讯员许忠谢麟元
一夜风雪席卷吐哈盆地,吐哈油田气温急剧降至零下6摄氏度。2月12日7时30分,鄯善采油厂丘陵联合站,一场加热炉排障抢险在风雪中紧张进行。
由于大雪堵住了风门,正在运行的1号采暖加热炉自动熄灭。当班员工王树平等3人赶紧重新点火,虽采取调节气量等多种方法却均为成功。王树平只好决定放弃1号炉,改用备用2号采暖加热炉。不料,2号加热炉也点不燃。
这可怎么办?8时10分,联合站主任黄程闻讯赶到现场,当即组织员工对二级减压阀膜片等部件进行检查,一一确认完好。尔后再次对加热炉的燃气比例进行调整,试图重新点火。然而,又一次失败。
真是祸不单行。就在这时候,4号原油加热炉也突然熄灭,情况变得更加严峻。
9时30分,厂家专业抢修人员抵达现场。现场察看后定下解决方案,准备吹风机,办动火作业票,加工挡雨水的盖子,大家分头忙碌。
更换点火变压器,安装调试,点火,2号采暖加热炉终于吐出火苗。然而,却在数秒后再次熄灭。
一招不成,再想一招。现场员工取出燃烧器内部的火焰探针,用砂布一件件擦拭……
10分钟,20分钟,1个小时,2个小时,时间在风雪中不停流逝,现场员工冻得手脚麻木,一脸通红。
19时15分,1号采暖加热炉终于点火成功,伴热系统逐渐恢复正常运行。
天色渐晚,气温越来越低,抢险仍在继续。原油的温度随着气温也在下降,如果不能尽快解决故障重燃4号炉,将直接影响到原油生产。
还有什么办法没有?大家一碰头,就地召开“诸葛亮会议”。
“更换配件?”好办法,可是哪里找配件去?如果临时采购,只能是远水解不了近渴。
“修旧利废!”有人想到了以前更换下来的废旧燃烧器。
22时20分,雪更大,风更猛。现场员工围成一团,用身体遮风挡雪。拆卸废旧燃烧器,取出元件,安装到4号加热炉燃烧器上。打磨、抛光,一个,又一个触点……
23时30分,随着风轮的隆隆运转,炉膛里出现了久违的红光,点炉成功!至此,经过风雪16小时的抢险排障,加热炉终于恢复正常,保障了联合站的平稳运行。
(完)