马钢煤焦化322号配电所改造胜利完工
提升安全系数 简化操作工艺 降低电损消耗马钢煤焦化322号配电所改造胜利完工煤焦化唯一6千伏配网结束其历史使命 截至5月中旬,经过近5个月的精心施工,马钢煤焦化公司322号配电所6千伏改10千伏项目,已圆满结束。备受瞩目的此项改造,属于这个公司有关设备隐患整改的重点工程。升级改造完成后,该房所的设备安全隐患得以基本消除,操作工艺得到极大优化,电的损耗得到显著降低。此外,还减少了运行、检修人员的维护工作量。322号配电所担负着煤焦化公司净化系统电力配送的重任。时至这个房所6千伏项目改造之前,该所的设备改造已势在必行。首先,6千伏高压配电,目前已处于被淘汰边缘,因为电压等级低,会带来空载损耗与线损率高,从而导致电损增大。其次,从国家电网送来的10千伏电压,降到6千伏再配送,加上该所还有10千伏电压与之并存使用,操作工艺较为繁琐。此外,该所的主要设备分别于1987、1993年投运,闸刀式老式配电设备本来安全使用系数就低,加上多年使用造成的老化,给安全工作带来一定威胁。
为提高线路运行的安全稳定性,实现节能减排和环保目标,2013年年底,经充分筹备、认真安排,改造工作率先拉开主变增容的帷幕。煤焦化公司对此次改造极为重视,专门抽调该所的四个班长,与配电作业长一起,成立施工监制小组,主要负责改造工作的指导与监督。该所所有职工对此次改造均给予了紧密配合,他们认真搞好检修现场的现场管理工作,对废料垃圾及时进行处理、清运。
改造后,空载损耗约降低30%,线损率约降至5%,据此推算,每年除减少十多万度电的损耗外,年节省维检费用达上万元以上。
安徽省马鞍山市马钢煤焦化公司:李开庆