chenghong 发表于 2015-3-1 11:15:23

断电之后……

               断电之后……

2月25日上午11点过5分,湖北省鄂钢扬子重机公司保产部热带轧辊班磨工师傅紧急向保产部副部长赵国安打去电话。“赵部长 您好!热带班H148磨床突然不能启动,油泵、水泵、砂轮主轴电机都不能启动。无法正常工作,有很多轧辊等待加工,请您马上通知电工师傅快点过来处理故障。”

接到电话后,赵部长对磨工师傅说:“你先别着急,坚守好岗位,不要随意拨动配电柜的各种开关,我马上安排电工师傅去处理故障”。过了十分钟之后,只见赵部长骑着摩托车风尘仆仆地赶来。
此刻,磨工师傅疑惑地问:“赵部长 您通知了电工师傅吗?”赵部长回答说:“刚才我已打过电话,电工师傅判断可能是电流过载保护器跳闸了,我怕在电话里说不清楚就特地赶过来。”赵部长继续说道:“去年在对热带班H148磨床进行电器系统优化改造时,特意增加了电流过载保护器来保护砂轮主轴电机的功能。”接着,赵部长和磨工师傅一起来到磨床配电柜旁。在赵部长的指导下,磨工师傅先把配电柜里控制总电源的空气开关断开,接着又把最底层的多个电流过载保护器的开关都重新合上,最后再把空气开关合上。几分钟过后,一切恢复了正常,磨床又可以正常工作了!

这几天来,赵部长及时赶到热带班现场指导磨工处理电路故障一事在扬子重机公司微信群里广为流传,受到基层职工的高度好评!

作者 程宏

单位 湖北省鄂钢扬子重机公司

电话 13871847602



               




页: [1]