cmfrjtly 发表于 2015-4-1 00:12:49

讲一个安全事故案例,谈一番安全感悟

讲一个安全事故案例
寺河矿“3·19”架空线路检修触电事故
1、事故经过
2008 年3 月19 日8 时,寺河矿地面运行工区值班干部卫某召开班前会,安排维护组组长申某带领原某、袁某、李某共四人,8~15 时对东风井至上庄箱变Ⅰ号617#线路进行检修,13~15 时对东风井至上庄箱变Ⅱ号618#线路进行检修,停电报告和电力线路第一种工作票已提前办好。
班前会后,申某、原某、袁某、李某四人乘车至东风井,申某到东风井后与运行工区运行一队队长常某一起到东风井35Kv 变电站办理停电手续。随后五人一起来到上庄风井,常某到上庄箱变设置安全措施,申某、原某、袁某、李某四人到东风井至上庄箱变线路终端杆作业地点。申某在作业地点看到有两根线路终端杆,分别标有“东风井-上庄风井6Kv D15”和“东风井-上庄风井6Kv E15”,将标有“东风井-上庄风井6Kv D15”线杆误认为是准备检修的617#线路,安排原某登上标有“东风井-上庄风井6Kv D15 ”的终端杆进行作业。原某登上标有“东风井-上庄风井6Kv D15 ”的终端杆横担处时,发生触电,从杆上摔下,现场人员立即对原某进行抢救。恰巧此时,寺河矿运行工区一副队长乔某正到上庄风井办事,发现作业现场发生事故,立即进行了汇报。原某被护送至寺河矿医院进行初步治疗后,又送往集团公司总医院进行治疗。

2、事故原因
1、维护组组长申某违反《高压架空输电线路春检安全技术措施》规定,在工作负责人(监护人)、安全负责人未到现场指挥和监护的情况下,就误指挥原某登上标有“东风井-上庄风井6Kv D15”的终端杆,加之原某不按规定程序要求验电、放电,在挂地线时被电击落,是造成本次事故的直接原因。
2、事故地点的两回路线杆双重名称标识不清,没有标“617#”、“618#”线路标示牌,让作业人员分辨不清,导致上错线杆,是造成本次事故的主要原因。
3、现场作业人员对作业线路不熟悉(该线路2006 年投运、2007 年移交),值班干部工作安排不细,工作负责人未对作业人员交待清楚相关安全注意事项和纪律要求,是造成这次事故的一个重要原因。

3、经验教训
1、部分职工业务技能不熟练,工作不上心,操作不当或误操作的事情时有发生,安全意识不强,最基本的停电、验电、放电都不清楚,才会让电老虎钻了空子。
2、规程是什么?规程就是前辈们用血换来的经验,认真学习规程,是青年职工快速成长的一条捷径。
3、上面的事故告诉我们:要想避免机电事故的发生,就必须了解机电、熟悉机电。这就要求我们的青年职工要多问多学,工作前学习,工作后总结。用别人的经验,丰富自己的大脑;只有这样才能让我们尽快的成长起来。

cmfrjtly 发表于 2015-4-1 00:14:12

谈一番安全感悟
综掘一队团支部书记   郝建伟
      安全工作天天抓、天天讲,为什么还会出安全事故呢?,通过经常性的事故案例学习,可以总结出:“违章、麻痹、不负责任”充分体现了事故发生的原因。我们有的人思想麻痹,开小差,放松了安全意识,就进行了违章作业。这是一种非常不负责任的行为,是对自己,对同事,对领导,对公司的不负责任,更是对家人的不负责任。
      因此我们在工作时,一定要牢记安全,坚决与“违章、麻痹、不负责任”三大安全敌人作斗争,“常怀责任之心,常行责任之事”做安全生产明白人,认真遵守规章制度,严格执行操作规程,强化安全监督,不放过任何细节和小事。安全无小事,用我们认真的责任心来换取持续的安全无事故。

湖北三鑫黄国强 发表于 2015-4-1 06:22:24

事故案例分析~学习了
页: [1]
查看完整版本: 讲一个安全事故案例,谈一番安全感悟