屈联西 发表于 2015-4-13 11:42:30

股份动力厂  搅拌机调速改造成效显著

股份动力厂搅拌机调速改造成效显著
本报讯    4月4日、5日,股份动力厂配电工段综合区对所辖综合回收厂精炼车间4#、7#搅拌机的调速方式进行了全面改造。由原来的电磁调速改为变频调速,不仅使设备故障率明显下降,车间内噪音减小,而且节能效果十分显著。
本次技改购置两套变频系统,抽调精兵强将,周密部署、精心安排、合理制定改造方案,安装配电柜及控制箱两套,架设16×1.5mm2控缆80m,6×1.0mm2控缆90m,制作配电柜底墩及支架两套。把22KW异步电动机改为18.5KW变频电机,将电磁调速器改为变频器,变频器调试一次成功。
经过近段时间的试运行,变频调速运行良好.。不仅降低了维修工的工作量,而且设备运行声音低,设备故障率明显下降,使生产时间得到了充足保障。不说节省的人力、物力,仅电费一项,每年可节约37000余元。   
                                                (杨继伟)