松藻电力公司圆满完成冷却塔喷淋技改项目
4月19日,松藻电力公司圆满完成了2号冷却塔喷淋装置的技术改造工作,可实现年节约发电成本34.5万元。松藻电力公司2号冷却塔由于喷淋装置布水不均,造成冷却塔淋水面积减少,影响循环水散热效果,与1号冷却塔相比水温增高1.5度,直接影响发电机运行温度和汽机真空,增加了煤耗。
本次技改对2号冷却塔喷淋装置的喷嘴改造成新型高效的旋喷型喷溅装置,能满足多种水压工况,喷溅水流均匀,自身附带冷却效果。当水流进入喷溅装置内,从下方喷嘴喷出冲击溅水轮的溅水叶片,依托旋喷型喷溅装置的特殊结构形成高速转动,将水流横向高速飞溅出去,在空中形成雾状水滴,延长水流在空中热质交换时间,同时也增加了水流分布面积,提高了循环水的冷却效果。
经运行实验,本次技改成功的将循环水温度下降了1.5度,提高了机组运行真空,降低了煤耗1.5克/千瓦时,按电网公司下达的年发电量计算,年可节约燃煤成本34.5万元。(电力公司林昌全游利国)