风声 发表于 2016-5-19 15:10:19

停工前安全自查报告

停工前安全自查报告

致:吴起县工程质量安全监督站
   
由于目前我县气温持续下降,平均气温稳定低于5℃,已进入冬期

施工阶段,为了确保工程施工质量及安全生产,故我单位承建的吴起县

燕山台安置房住宅小区3#楼工程将于11月15日全部停止施工,故我施

工单位将停工前的一切安全问题形成自查报告报于你安全监督站。

一、安全检查情况记录表




序号
检查内容
检查情况(文字描述)
备注

塔吊

 
1
切断塔吊电源
电源均已切断
 
2
塔吊旋转臂处于自由状态
所有塔吊旋转臂处于自由状态
 
3
吊钩距旋转臂距离不大于1.0米
距离在1米之内
 

施工临电
 
 
1
所有用电设备从开关箱(或二级箱)处切断电源
电源均已切断
 
2
所有配电箱必须上锁,不得敞开箱门
5个配电箱未上锁
当天下午已落实整改
3
已集中放置的小型设备开关箱后的电线必须全部收回,现场不得有明露线头
电线均已收回
 

施工临水
 
 
1
从各标段阀门处全部关闭
处于关闭状态
 
2
现场看护人员各用水点处的水管做好保温工作
一标看护人员用水,从现场办公室提水,现场水源均已切断
 

材料堆放
 
 
1
各种材料分类堆放整齐
分类堆放
 
2
钢筋材料全部用防水布覆盖
有2处钢筋没有覆盖完全
当天下午已落实整改

现场围护
 
 
1
现场围护高度不小于1.8米
符合要求
 
2
围护必须连续设置,留设必要的出入口
现场只留设了一处出口
 

所有已安装的外漏钢筋全部用水泥浆或塑料布包裹覆盖
部分包裹覆盖
 

生活区防护
 
 
1
生活区内消防设施完好
设施完好
 
2
生活区大门完好
完好
 

工地消防设施
完好 
 

试块留置
实验员按时送检
 
综合评定审核意见:

总体情况良好,能够满足安全越冬的要求

二、 停工期间我单位将安排专人负责管理工地安全,并保持通讯畅通,并会做好应急措施及工作。