wujinhuan 发表于 2009-12-16 23:00:28

班组设备烧毁该打谁的“板子”

(969期投稿)跟帖班组反思:班组设备烧毁该打谁的“板子”
变电站主变压器开关被烧毁,两名值班员分别被处以罚款。然而,许多员工却认为责任不在他们
班组设备烧毁该打谁的“板子”
事件回放
11月9日上午, 重庆能源集团松藻水电所配电工简帮惠、江礼惠,在操作梭草坡变电站601开关(控制2号主变压器)时,发现开关失灵无法动作,两人立即向电调室进行了汇报。检修人员断开电源,解除闭锁装置,移出601开关手车后,检查发现601断路器C相无油,开关绝缘筒被烧糊,电源触点呈融化和粘连状态。
当天是该所启动2010年电气预防性试验的第一天。按照预试工作流程,整个预试铺开后,站内高压柜、低压柜乃至变压器等电气设备将分段、分线路进行检查和测试,部分线路也将分时间轮流停止供电。由于整项工作将历时3个多月,对矿区供电正常性有一定影响,所以公司非常重视,每年都召开预试动员会,确保万无一失。
现场的10多人都看到了这一幕。“好险了!幸好今天开始预试了,如果继续运行,变压器遭烧了,那后果就严重了!”在场的预试高级工牟远东见状,不由惊出一身冷汗。“这个站是公司的高压站,负荷本身就大,如果今天预试1号,运行2号,一旦出现矿井停电事故,我们谁都承担不起这个责任。”安全技术员谌昆明也说道。
“断路器缺油,说明值班室员巡视不到位。”现在检修人员议论纷纷。“我们班组早就向上级反映过这个问题,并且一直在反映,关我们什么事?”值班员也为自己辩白。“反映过是事实,但一直要求在监护运行。”随后,生技科依据此理由初步作出处罚决定,给予简帮惠(正班)罚款100元,江礼惠(副班)罚款50元。
12月1日,处理意见提交到该所安全例会审定。在各科室、车间发表意见后,所长潘杰说,“601开关烧毁事件”过程简单,但原因分析不到位。开关在缺油状态下运行,是值班员巡视不到位,才使连接触头无油冷却被烧坏。但4月份我们就进了备用开关,说明对故障有预见性,为什么一直不换?难道矿井用电真的停不下来?如果不是这次预试发现了,将造成最后一台主变器超负荷运行,甚至燃起来都有可能!这说明我们的管理有问题,从分管领导、职能科室到车间,都有不可推卸的责任……
最后,该所重新作出处罚决定,维持对正班100元的处罚,副班处罚升至80元,与此同时,运行车间主任、生技科科长、生产副所长也分别被罚款100元。
笔者感言
培育员工责任心刻不容缓
几年前,笔者曾在《海尔铸造企业魂》一文看到这么一个故事:有一次,女工王林洁下班回到家中后,忽然觉得最后一台冰箱,好像未放进说明书,因而坐卧不安。天已很晚,公共汽车没有了,但她实在放心不下,便让妈妈陪他步行40分钟到厂里,直到查看说明书已经放好,她才放心回到家。
责任心是每个人对自己行为负责的自觉意识、态度和行动。毫无疑问,王林洁在这方面做出了表率。不容忽视的是,我们身边并不鲜见逃避责任的案例发生,在责任面前推诿,惟恐避之不及。然而,许多企业的培育员工责任心方面,显然重视程度远没有技能培训那么重视。
班组是企业最基本的单元,如果每一名员工对事情能敢于负责,能主动负责,必定能推动企业的发展。因此,班组员工责任意识培育至关重要。因为基层班组就像企业的一个水桶,无论铁制水桶,还是木制水桶,无论桶壁多高,桶底多厚,但是只要铁桶的桶底出现一个小洞、一条裂缝,水桶里的水再多,都会流干,一无所用。而无论员工的工作技能如何好,只要责任心出现一点“真空”,就可能造成意想不到的事故发生。


写稿:松藻水电所程春胜
2009-12-16

流星雨 发表于 2009-12-16 23:30:09

程老师精神可佳,值得学习

wujinhuan 发表于 2009-12-16 23:42:35

请各位老师拍砖,灌水

wujinhuan 发表于 2009-12-16 23:44:13

谢谢流星雨老师点评,祝你晚安!

赵则阳 发表于 2009-12-17 11:39:50

程老师精神可佳,值得学习

wujinhuan 发表于 2009-12-21 05:23:21

感谢两位老师点评!
页: [1]