风声 发表于 2016-9-16 08:23:55

关于电缆沟固定敷设电缆检查的安全技术措施

关于电缆沟固定敷设电缆检查的安全技术措施

作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击: 7  评论:0 更新日期:2016年09月14日

根据《煤矿安全规程》第四百九十条规定:需定期对固定敷设的电缆进行检查、维护,为确保检查期间的安全,特制订安全技术措施:
      一、检查时间
          每月15日前检查一次
    二、检查人员
       组长:郭跃虎
         检查人数:不少于3人
      三、检查范围
    35站--柴油机房(空压机房)--主井口--调度楼--副井绞车房
    洗衣房--锅炉房--办公楼--1#公寓楼--2#公寓楼
      四、检查项目
    检查内容:①检查电缆沟通风口完好,空气畅通,矿灯完好,防爆罩良好。②检查无异味,无烟气,电缆连接处无过热。③电缆沟道无杂物,排水沟道畅通,无积水,积油,积灰,积粉,漏水。④地面标志和悬挂标志应完好清楚。⑤电缆是否脱钩,电缆孔洞封堵良好,内外弯电缆松紧度调整、电缆破口检查处理、与管路搭接防护、电缆卫生、电缆指向牌悬挂情况。⑥每季进行一次绝缘检测。
    五、检查方法
    第一人每条线路每米边走边进行验电、并携带有毒气体检测仪进行测试后,2人每条每米依次进行检查,前后间距不小于5米,发现隐患进行标记处理。
    六、 检查过程可能出现的危险因素及预防办法
      1、检查人员发生碰伤、摔伤
      ①凡进入电缆沟检查的人员穿防护服、戴安全帽、穿绝缘靴。
      ②在电缆沟突出部位张贴反光警示标志。
      ③在突出的电缆沟头用绝缘皮防护。
      ④每次检查时将电缆通道内杂物清理。
      2、检查人员发生烫伤
      ①电缆沟中的暖气管、蒸汽管上挂明显的烫伤标志。
      ②检查人员穿防护服、带防护手套。
      3、检查人员发生触电事故
      ①凡进入电缆沟检查的人员穿防护服、戴安全帽、穿绝缘靴。
    ②检查人员用与供电电压相符的验电器,对线路检查全线验电,在确保无漏电的情况下方可触摸、检查供电电缆。
    预防有毒有害气体
    ①凡进入电缆沟检查的人员穿防护服、戴安全帽、穿绝缘靴,并携带有毒有害气体检测仪,进行检测。
    七、安全技术措施
      1、严格执行电缆沟定期检查规定,并将检查结果录入台帐,发现问题应及时通知检修,并录入缺陷。
      2、电缆沟检查应至少3人进行,配备矿灯。检查人员要熟悉电缆沟道情况,注意安全,紧急情况能逃离现场。
    3、检查完毕后必须关闭井盖,非运行人员不得随意进入电缆沟,对于检修人员进入检修应征得领导同意,并向进入人员交待安全注意事项并严禁检修人员明火,吸烟,工作完毕后运行人员要进入检查。
    4、进入电缆钩时首先检查有毒有害气体情况,并穿防护服、戴安全帽、穿绝缘靴保证人员安全。

屈联西 发表于 2016-9-18 11:54:24

感谢分享!
李老师辛苦了!
   

风声 发表于 2016-9-18 15:45:57

回 1楼(屈联西) 的帖子

风声 发表于 2016-9-18 15:46:10

页: [1]
查看完整版本: 关于电缆沟固定敷设电缆检查的安全技术措施