在高压线附近施工如何才能确保安全呢?
网友提问:在高压线附近施工如何才能确保安全呢?应该依照哪些现行规定,安全作业标准?具体规定是哪些?针对冬季安全用电有哪些建议?触电事故发生后第一时间如何处理?专家答疑:西安科技大学能源学院安全工程系 邓军 教授
根据《施工现场临时用电安全技术规范》要求,高压线下方施工必须采取的安全保证措施有:
(1)在施工现场必须有安全警示标志,并在高压线下采用红色标杆标示出安全施工净空高度;重视个人自我防护,进入工地按规定佩戴安全帽,进入高压线下施工现场的,必须戴好安全帽、穿戴绝缘手套、穿防护鞋、绝缘衣服才能进行施工;严禁穿拖鞋进入施工现场。在高压线下立警戒杆,标杆顶以下为安全作业空间。高压线下进行挖装作业时,必须有专人进行指挥,施工高度不得高于安全作业空间,防止施工机械碰触高压线。
(2)在500kVA高压线下施工,高压线距离地面高度为12.4m,高压线下施工最小安全距离为8.5m,为了保证高压线下安全施工,所有范围内施工机械必须接地,接地点不少于2处,接地电阻不大于1Ω,电工要全过程跟踪施工机械静电检测,发现问题及时汇报处理。
(3)吊装作业:起重设备操作人员、指挥人员及其他各种工作人员必须是取得操作合格证。起重设备顶部必须安装绝缘套,且其作业半径与架空线路边线的最小安全距离不小于8.5m,吊装作业过程中,必须有专人进行指挥;起重设备操作人员、打桩机操作人员、电工在施工期间必须配备绝缘手套、绝缘鞋及高压绝缘垫,并按安全防护用品使用规定穿戴,严禁无防护设施进行施工。
(4)阴雨、雪、雾天及大风等恶劣性天气停止高压线下及附近施工,防止感应电伤人,禁止高压线疲劳作业。电表及电敏感性仪器在高压线下施工时尽量远离高压线,必须放置在高压线下时,必须加设防护罩,以免仪器损坏。施工现场在明显处设立警示牌,写明高压线电压、安全操作距离,防护措施及注意事项。施工期间发现异常或者检测出机械感应电集中现象,应立即停止作业,不得自行处理,必须立即上报,由项目部专业人员进行解决。
现行规定,安全作业标准有哪些?
现行有关渉电类的规定和规范有,住房城乡建设部关于发布国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》、国标《电力安全工作规程》和《施工现场临时用电安全技术规范》,相关标准规范清单列表如下:
序号标准号标准名称实施时间 1AQ3009-2007危险场所电气安全防爆规范2008年1月1日 2DL/T621-1997交流电气装置的接地1998年1月1日 3DL_T878-2004带电作业用绝缘工具试验导则2004年6月1日 4DL_T974-2005带电作业用工具库房2006年6月1日 5DL5009.2-2004电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路2005年6月1日 6DLT1054-2007高压电气设备绝缘技术监督规程2007年12月1日7DLT378-2010变压器出线端子用绝缘防护罩通用技术条件2010年10月1日8DLT381-2010电子设备防雷技术导则2010年10月1日9DLT393-2010输变电设备状态检修试验规程2010年10月1日10DLT5056-2007变电站布置设计技术规程2008年6月1日 11DLT5394-2007电力工程地下金属构筑物防腐技术导则2007年12月1日12DLT5429-2009电力系统设计技术规程2009年12月1日13DLT573-2010电力变压器检修导则2010年10月1日14DLT584-20073kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程2008年6月1日 15DLT692-2008电力行业紧急救护技术规范2008年11月1日16DLT741-2010架空输电线路运行规程2010年10月1日17DLT976-2005带电作业工具、装置和设备预防性试验规程2006年6月1日 18DLT1007-2006架空输电线路带电安装导则及作业工具设备2007年3月1日 19DLT1102-2009配电变压器运行规程2009年12月1日20DLT5220-200510kV及以下架空配电线路设计技术规程2005年6月1日 21DLT5352-2006高压配电装置设计技术规程2007年3月1日 22DLT799.3-2002电力行业劳动环境监测技术规范第3部分:生产性噪声监测2002年9月1日 24DLT799.53-2002电力行业劳动环境监测技术规范第5部分:高温作业监测2002年9月1日 25DLT838-2003发电企业设备检修导则2003年1月1日 25DLT853-2004带电作业用绝缘垫2004年6月1日 26DLT876-2004带电作业绝缘配合导则2004年6月1日 28DLT879-2004带电作业用便携式接地和接地短路装置2004年6月1日 29DLT909-2005变电站运行导则2006年6月1日 30DLT973-2005数字高压表检定规程2006年6月1日 31DLT984-2005油浸式变压器绝缘老化判断导则2006年6月1日 32GB12158-2006防止静电事故通用导则2006年12月1日33GB12476.2-2010可燃性粉尘环境用电气设备第2部分:选型和安装2011年8月1日 34GB12476.4-2010可燃性粉尘环境用电气设备第4部分:本质安全型"iD"2011年8月1日 35GB12476.7-2010可燃性粉尘环境用电气设备第7部分:正压保护型"pD"2011年8月1日 36GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行2005年12月1日37GB13960-2008可移式电动工具的安全2009年6月1日 38GB14048.3-2008低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器2009年6月1日 39GB14050-2008系统接地的型式及安全技术要求2009年8月1日 40GB1444-2008防爆灯具专用螺口式灯座2010年2月1日 41GB16895.28-2008建筑物电气装置第7-714部分:特殊装置或场所的要求户外照明装置2009年7月1日 42GB16895.8-2010低压电气装置第7-706部分:特殊装置或场所的要求活动受限制的可导电场所2011年9月1日 43GB17285-2009电气设备电源特性的标记安全要求2009年11月1日44GB17285-2009电气设备电源特性的标记安全要求2009年11月1日45GB17467-2010高压∕低压预装式变电站2011年8月1日 46GB17668-1999电链锯使用安全规程2000年1月1日 47GB19436.3-2008机械电气安全电敏防护装置第3部分:使用有源光电漫反射防护器件(AOPDDR)设备的特殊要求2009年6月1日 48GB19517-2009国家电气设备安全技术规范2010年10月1日49GB20936.2-2009可燃性气体探测用电气设备第2部分:显示空气中甲烷体积含量至5%的Ⅰ类探测器的性能要求2010年6月1日 50GB25286.2-2010爆炸性环境用非电气设备第2部分:限流外壳型"fr"2011年9月1日 51GB25286.6-2010爆炸性环境用非电气设备第6部分:控制点燃源型"b"2011年9月1日 52GB26164.1-2010电业安全工作规程第一部分热力和机械2011年12月1日53GB3883-2008手持电动工具的安全2009年1月1日 54GB4793.6-2008测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第6部分:实验室用材料加热设备的特殊要求2009年9月1日 55GB50052-2009供配电系统设计规范_2010年7月1日 56GB50054-2011低压配电设计规范2012年6月1日 57GB50055-93通用用电设备配电设计规范1994年3月1日 58GB50060-20083~110kV高压配电装置设计规范2008年12月15日59GB50148-2010电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范2010年12月1日 60GB50169-2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范2006年11月6日61GB50556-2010工业企业电气设备抗震设计规范2010年12月1日62GB50575-20101kV及以下配线工程施工与验收规范2010年12月1日63GB5226.1-2008机械电气安全机械电气设备第1部分:通用技术条件2010年12月1日 64GB7000.14-2000通风式灯具安全要求2001年1月1日 65GB7000.2-1996应急照明灯具安全要求1997年1月1日 66GB7000.5-2005道路与街路照明灯具安全要求2005年8月1日 67GB9089.5-2008外严酷条件下的电气设施第5部分:操作要求2009年3月1日 68GB/T18037-2000带电作业工具基本技术要求与设计导则2000年12月1日69GB_T19185-2008交流线路带电作业安全距离计算方法2009年8月1日 70GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行2005年12月1日71GB17620-1998带电作业用绝缘硬梯通用技术条件1999年8月1日 72GB19212.18-2006电力变压器、电源装置和类似产品的安全第18部分:开关型电源用变压器的特殊要求2007年3月1日 73GB19212.24-2005电力变压器、电源装置和类似产品的安全第24部分:建筑工地用变压器的特殊要求2006年8月1日 74GB19212.7-2006电力变压器、电源装置和类似产品的安全第7部分:一般用途安全隔离变压器的特殊要求2007年3月1日 75GB22387-2008剩余电流动作继电器2009年8月1日 76GB3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备第1部分2001年1月1日 77GB3836.2-2000爆炸性气体环境用电气设备第2部分_隔爆型"d2001年1月1日 78GB50052/95《供配电系统设计规范》1996年1月1日 79GB50053-9410kV及以下变电所设计规范1994年11月1日80GB50217-2007电力工程电缆设计规范2008年4月1日 81GB7000.1-2002灯具一般安全要求与试验2003年8月1日 82GBT12168-2006带电作业用遮蔽罩2006年11月1日83GBT12351-2008热带型旋转电机环境技术要求2009年3月1日 84GBT13395-2008电力设备带电水冲洗导则2009年8月1日 85GBT1981.1-2007电气绝缘用漆第1部分:定义和一般要求2008年5月20日86GBT1981.3-2009电气绝缘用漆第3部分:热固化浸渍漆通用规范2009年12月1日87GBT21714.1-2008雷电防护第1部分:总则2008年11月1日88GBT21714.2-2008雷电防护第2部分:风险管理2008年11月1日89GBT21714.3-2008雷电防护第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险2008年11月1日90GBT22696.1-2008电气设备的安全风险评估和风险降低第1部分:总则2009年11月1日 91GBT22696.2-2008电气设备的安全风险评估和风险降低第2部分:风险分析和风险评价2009年11月1日 92GBT22696.3-2008电气设备的安全风险评估和风险降低第3部分:危险、危险处境和危险事件的示例2009年11月1日 93GBT22764.4-2008低压机柜第4部分:电气安全要求2009年10月1日94GBT23644-2009电工专用设备通用技术条件2009年11月1日95GBT24612.1-2009电气设备应用场所的安全要求第1部分:总则2010年5月1日 96GBT24612.2-2009电气设备应用场所的安全要求第2部分:在断电状态下操作的安全措施2010年5月1日 97GBT24834-20091000kV交流架空输电线路金具技术规范2010年5月1日 98GBT25289-201020kV油浸式配电变压器技术参数和要求2011年5月1日 99GBT25295-2010电气设备安全设计导则2011年5月1日 100GBT25438-2010三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求2011年5月1日 101GBT25446-2010油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求2011年5月1日 102GBT2900.1-2008电工术语基本术语2009年5月1日 103GBT2900.39-2009电工术语电机、变压器专用设备2009年11月1日104GBT2900.50-2008电工术语发电、输电及配电通用术语2009年5月1日 105GBT2900.71-2008电工术语电气装置2008年10月1日106GBT2900.73-2008电工术语接地与电击防护2009年1月1日 107GBT2900.74-2008电工术语电路理论2009年1月1日 108GBT2900.8-2009电工术语绝缘子2009年11月1日109GBT3805-2008特低电压(ELV)限值2008年9月1日 110GBT6451-2008浸油式电力变压器技术参数和要求2008年9月1日 111GBT9089.2-2008户外严酷条件下的电气设施第2部分一般防护要求2009年3月1日 112GBT13869-2008用电安全导则2008年12月1日113GBT18269-2008交流1kV、直流1.5kV及以下电压等级带电作业用绝缘手工工具20082009年8月1日 114GBT2900.55-2002电工术语带电作业2002年12月1日115GBZ24835-20091000kV气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程2010年5月1日 116GBZ24836-20061100kV气体绝缘金属封闭开关设备技术规范2010年5月1日 117GBZ24837-20091100kV高压交流隔离开关和接地开关技术规范2010年5月1日 118GBZ24846-20091000kV交流电气设备预防性试验规程2010年5月1日 119JB_T10099-2005电动工具双重绝缘导则2005年9月1日 120JBT10836-2008可燃性粉尘环境用电气设备用外壳和限制表面温度保护的电气设备粉尘防爆照明开关2008年7月1日 121JBT10847-2008可燃性粉尘环境用电气设备用外壳和限制表面温度保护的电气设备粉尘防爆插接装置2008年7月1日 122JBT2740-2008工业机械电气设备电气图、图解和表的绘制2008年11月1日123JBT10431-2004高燃点绝缘油电力变压器2004年8月1日 124JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范2005年7月1日 125JGJ46---2005施工现场临时用电安全技术规范2005年7月1日 126国家电网安监664号国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)、(线路部分)2009年7月6日 127 电力安全工器具预防性试验规程2002年11月7日 2002年11月7日128GBT14286-2008带电作业工具设备术语2009年8月1日 129GBT18857-2008配电线路带电作业技术导则2010年2月1日
冬季安全用电有哪些建议?
1.电工作业人员必须是经过专业安全技术培训和考试合格,取得特种作业操作证的电工并持证上岗。(在有效期内)。
2.作业人员必须经过入场安全教育,考核合格后才能上岗作业。
3.施工现场作业时必须一人作业,一人监护,作业人员穿绝缘鞋,停电验电后挂临电检修标识牌再作业。
4.进入施工现场必须戴好合格的安全帽,系紧下颚带,锁好带扣,高处作业必须系好合格的安全带,系挂牢固,高挂低用。
5.进入施工现场禁止吸烟,禁止酒后作业,禁止追逐打闹,禁止窜岗,禁止操作与自己无关的机械临电设备,严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律。
6.进入作业地点时,先检查、熟悉作业环境。若发现不安全因素、隐患,必须及时向有关部门汇报,并立即整改,确认安全后再进行施工作业。对施工过程中发现危及人身安全的隐患,应立即停止作业,及时要求有关部门处理解决。现场所有安全防护设施和安全标志等,严禁私自移动和拆除,如需暂时移动和拆除的须报经有关负责人审批后,在确保作业人员及其他人员安全的前提下才能拆移,并在工作完毕(包括中途休息)后立即复原。
7.每天应注意收听天气预报,随时掌握天气变化信息,做好防大风雪的准备工作。
8.在冬季前对现场供电线路,设备等进行全面检查,对线路老化,安装不良,瓷瓶裂纹,绝缘降低及漏电等问题及部件必须及时整改,更换。
9.现场的配电箱、开关箱、照明电路、灯具等统一检查发现漏电破损,老化等及时检修更换。
10.现场脚手架,外用电梯,塔吊等均应设置避雷措施,其防雷接地阻值不能大于4欧,并要在冬季前检查摇测。
11.严禁在大风雪天气进行室外露天电工作业。
12.对于所有露天放置的机电设备,大风雪前必须切断电源锁好配电箱。
13.大风雪前必须及时将露天放置的配电箱,开关箱,电焊机,切割机,钢筋加工机械等设置防风雪防潮设施,防止雪水进入箱内、电器设备内,造成危险。食堂用电设备、生活区、办公区线路及用电设备也应做好防雪防潮工作。
14.雪后应立即对所有电器设备、线路进行全面检查,发现问题立即处理。配电箱、电器设备等,应停电后处理潮湿的部位,使其干燥恢复绝缘后,经摇测绝缘电阻到达合格之后再送电作业。
15.生活区、办公区冬季前必须重新计算用电负荷,发现用电负荷超过供电线路容量时,必须采取可靠有效措施,防止发生火灾,以保证供电线路安全。
16.每天对办公区、生活区进行检查,加强管理,严格执行安全用电、取暖、制度,严禁乱拉电线,要求做到人走关灯、关电热器及一切用电设备。
17.大风雪后,对线路进行检查加固,防风,防砸,防碾压,防止因结冰而造成断线停电及触电事故。
触电事故发生后第一时间如何处理?
发现高压触电事故时,立即通知电力部门断电,同时报项目有关领导,事故严重的及时拨打医院急救电话。现场的紧急处理:确定断电后才能进行救援工作,没有确定断电前,不能采取救援工作,以防触电事故的扩大。触电者脱离电源后,应根据触电者具体情况,迅速对证救护。现场应用的主要救护方法有人工呼吸法和胸外心脏挤压法。
如果触电者伤势不重,神志清醒,但有些心慌、四肢发麻、全身无力;或者触电者在触电过程中曾一度昏迷,但已清醒过来,应使触电者安静休息,不要走动,严密观察并请医生前来诊治或送往医院。
如果触电者伤势较重,已失去知觉,但心脏跳动和呼吸还存在,应使触电者舒适、安静的平卧;周围不要围人,使空气流通;解开他的衣服以利呼吸;如果天气寒冷,要注意保温;并速请医生诊治或送往医院。如果发现触电者呼吸困难、稀少、或发生痉挛,应准备在心脏停跳或呼吸停止后立即作进一步抢救。
如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏跳动停止或二者都已停止,应立即施行人工呼吸和胸外挤压,并速请医生诊治或送往医院。应当注意,急救要尽快地进行,不能等候医生的到来;在送往医院的途中,也不能中止急救。
原因调查:
保护现场,请电力部门技术人员进行现场勘察对事故做出技术鉴定;分析原因,根据现场调查和技术鉴定的情况进行综合分析,确定事故原因,吸取教训。来源:中国安全生产网 感谢忠财老师带来精彩分享,周末愉快 问好辛苦的建军老师 感谢有您