吾离 发表于 2017-2-6 19:49:05

小分队年夜抢修信号设备

     1月27日9时30分,百色信号工区值班员谢毅光接到南宁电务段调度通知,保安站东端方向下行线轨道电路存在电压波动的故障。谢毅光立即手机通知工长谭仲庭。9时45分,谭工长立刻布置好应急处置预案,组织工区小分队赶往现场。他们先通过室内调阅轨道电路电压曲线和测试各种数据进行分析,判断故障点在室外。而等他们到赶往室外设备故障时,故障现象自动消失,设备恢复正常了,这是什么情况?10时20分,申请得“天窗点”后,谭工长即带小分队对东端方向的轨道电路进行认真的分析和调查,他们打开东端方向所有的轨道电路箱子,利用CD96表进行逐个电压、电流测试检查,由于临时“天窗点”快到了,还没发现设备故障原因,他们决定守在设备旁的路肩,等到晚上的“天窗点”再次进行故障排查。     1月28日2时,大年三十的钟声早已敲响,远方的村庄不时传来鞭炮的回声,小分队还在黑夜中静静的等“天窗点”的命令。保安站室内电务防护员急切的说道:“行调给点了,2时22分到4时22分,2小时的天窗点,赶紧上道排查。”抢修人员重新投入到故障查找中,通过之前的测试和分析,故障的真正原因终于在4时10分被排除了。小分队迎着东方的晨曦,怀着赤诚的信心,以铁路人特有的奉献精神,保证了鸡年第一趟列车安全通过。