李东明,茂名石化化工仪表车间高密班班长、党员,身高1米七八,因为他的腿长,走得又快,班里公认他最适合下装置做“巡山大王”。

7月1日是党的生日又是周末。上午10时40分,茂名石化化工分部3号聚丙烯装置操作工反映气锁器顶部压力变送器PT2404在DCS上显示坏值,需要仪表紧急处理,否则会有停气锁的风险。

仪表当班人员马上响应到现场处理,经检查回路供电正常,测得回路电流21.8mA超限!变送器故障需更换。此变送器与工艺管道连接方式是单法兰连接,检测元件为插入式膜盒,较为特殊,值班人员印象中记得班组没有可替换的备件。在几十米高的穹顶上,仪表值班人员用对讲机要求室内工艺人员电话联系仪表班长李东明再次确认有没有备件。

“仪表!你们李班长说PT2404是没有备件,装置有4台同类型的,可根据生产缓急,在工艺许可的条件下,可拆其中一台换至PT2404救急。”操作工对讲机转达。

“那工艺许可拆换吗?”仪表追问工艺。

“其他三台都在线使用,不能拆换。”工艺主操回答。

“李班长刚又电话说,2#高压工程师站有同量程范围的罗斯蒙特厂家的压力变送器!”

仪表值班人员在李班长指引似乎看到了希望,可是新备件找来,发现罗斯蒙特的变送器是管式连接方式,无法替换。

“班长,旧的变送器拆下放哪里了?拆些旧表的防雷块来更换,看看是否能修复。”在没有备件的情况下,仪表人员仍抱最后一丝希望。

“在3#聚丙烯机柜间右侧门边的大纸箱。”巡山大王对家珍了如指掌。

仪表当班人员在废弃的旧仪表堆里,翻出几台旧变送器,将防雷块拆下,再次爬上气锁穹顶,将防雷块一个个换上试验,表头均无显示。

中午快一点钟了,仪表人员从现场回班组,在控制室走廊远远那头看见一个熟悉的身影急匆匆走来。

“喂!班长!今天周末哟,大中午不在家休息,回来巡山么?”班员诧异问道。

“在家坐不住,回来看看。”当班的心里一阵后悔,难得一个休息日,真不该电话打扰班长。

李班长走进班组,径直在电脑前坐下来,双手不停地敲击键盘,查完设备台账和PT2404的规格书后,拨通工艺电话商讨对策。工艺提出PI2411测量和 PT2404的压力值是一样的,建议将PI2411的值引到PT2404显示,让气锁的程序运行下去。

李班长起身到控制室调出DCS画面,细读画面上描述的程序条件,跟着调出PT2404点细目,抿着嘴唇,皱着眉心,查看该回路各功能块的信号走向,沉思好一会儿说:“PI241和PI2404两表的值相同,但取压点不同,而且涉及修改程序,要走流程经多方处室/部门报批下来才能修改,这方法不可取。PT2404不是联锁仪表,可暂给适当的手动值,满足条件让气锁的程序走下去,我们再想办法尽快换表。”

征得生产车间同意,稳定气锁器运行后,李东明又回到班组,打开ERP提报 PT2404备件工单,为了稳妥起见,他还给车间设备员打了个加急提醒电话。一切都处理得妥妥帖帖了,他又背起工具包,到现场重要机组巡了一遍,才放心回家。

其实,像这样平凡的事情,不只发生在“七一”,而是时时发生在我们身边。

(茂名石化 梁燕萍)