老设备“退烧”记
◎杨志达
                        
进入夏季以来,吉林石化炼油厂1996年投用的EC-301A空冷风机频频出现报警现象。EC-301A空冷风机是联合芳烃车间抽提装置的关键设备,随着装置上提生产负荷,这个夏天它开始“力不从心”,空冷冷后温度频频逼近工艺警戒线。
1.png
“我们试过各种办法。”联合芳烃车间副主任闻思文指着平台上残留的水渍说(图1),“传统的消防水喷淋,就像用消防栓浇花,不仅浪费,还让空冷电机三天两头‘感冒’。”这种粗放的降温方式,极易导致线路短路和电机损坏。
转机出现在一个普通的清晨,闻思文路过小区花园时,自动喷灌系统正喷洒着细密的水雾。“这些水雾能精准浇灌又不伤花草,我们的空冷管束是不是也能这样z降温?”这个念头让他立即拨通了抽提装置工艺工程师汪东星的电话。
2.png
随后,攻关小组迅速集结现场展开研讨(图2),通过比对多种方案,最终选定雾化喷淋技术路线。他们自购10套雾化喷头及连接组件,利用现有软管站新鲜水系统进行改造。“每个喷头才45元,加上PVC软管,整套改造花费不到500元。”汪东星笑着展示手机里的网购记录说。
3.png
6月5日,改造进入关键阶段。最困难的是喷头角度调试,既要保证雾化效果,又不能影响风机运行。“我们就像在做精密手术。”闻思文和同事半蹲在平台上,用激光笔校准着每个喷头的喷射轨迹说(图3)。
经过48小时连续调试,新型降温系统成功投运。当水雾在风机作用下均匀覆盖空冷管束表面时,操作平台瞬间转为清凉,成功解决装置夏季高负荷运行难题。