qiufeng0299
发表于 2020-9-25 23:36:15
单选题(本题1分)
(2013)电气设备的防触电保护可分为5类,各类设备使用时对附加安全措施的装接要求不同。下列关于电气设备装接保护接地的说法
中,正确的是( )。
A.0Ⅰ类设备必须装接保护接地
B.Ⅰ类设备可以装接也允许不装接保护接地
C.Ⅱ类设备必须装接保护接地
D.Ⅲ类设备应装接保护接地
【正确答案】:A
【试题解析】:
0Ⅰ类设备的金属外壳上有接地端子;Ⅰ类设备的金属外壳上没有接地端子,但引出带有保护端子的电源插头;Ⅱ类
设备不采用保护接地的措施;Ⅲ类设备不得具有保护接地手段。
qiufeng0299
发表于 2020-9-25 23:36:28
单选题(本题1分)
(2019年)电气隔离是指工作回路与其他回路实现电气上的隔离。其安全原理是在隔离变压器的二次侧构成了一个不接地的电网,防止
在二次侧工作的人员被电击。关于电气隔离技术的说法,正确的是( )。
A.隔离变压器一次侧应保持独立,隔离回路应与大地有连接
B.隔离变压器二次侧线路电压高低不影响电气隔离的可靠性
C.为防止隔离回路中各设备相线漏电,各设备金属外壳采用等电位接地
D.隔离变压器的输入绕组与输出绕组没有电气连接,并具有双重绝缘的结构
【正确答案】:D
【试题解析】:
选项A,隔离变压器二次侧保持独立,被隔离回路不得与其他回路及大地有任何连接; 选项B ,隔离变压器二次侧电压过
高或二次侧线路过程,都会降低电气隔离的可靠性;
选项C ,为防止隔离回路中两台设备的不同相漏电时的故障电压带来的危险, 各台设备的金属外壳之间应采取等电位连
接;
注意选项C ,等电位连接或等电位接地不能防止线路漏电,防止的是漏电所带来的故障电压产生的危险。
qiufeng0299
发表于 2020-9-25 23:36:38
单选题(本题1分)
(2015)保护接地的做法是将电气设备故障情况下可能呈现危险电压的金属部位经接地线、接地体同大地紧密地连接起来。下列关于保
护接地的说法中,正确的是( )。
A.保护接地的安全原理是通过高电阻接地,把故障电压限制在安全范围以内
B.保护接地的防护措施可以消除电气设备漏电状态
C.保护接地不适用于所有不接地配电网
D.保护接地是防止间接接触电击安全技术措施
【正确答案】:D
【试题解析】:
(1)直接接触触电防护措施:绝缘、屏护和间距。
(2)间接接触触电防护措施:保护接地、保护接零、双重绝缘、漏电保护、特低电压。
qiufeng0299
发表于 2020-9-25 23:36:55
单选题(本题1分)
(2019年)良好的绝缘是保证电器设备和线路正常运行的必要条件,也是防止触及带电体的安全保障。关于绝缘材料性能的说法,正确
的是()
A.绝缘材料的耐热性能用最高工作温度表征
B.绝缘材料的介电常数越大极化过程越慢
C.有机绝缘材料的耐弧性能优于无机材料
D.绝缘材料的绝缘电阻相当于交流电阻
Page 2 of 4
2020/8/26
安全高地:注册安全工程师资讯分享平台 公众号ID:anquangaodi
安全高地QQ交流群(586439280) 认准群主:安安(Q:3599925249)
【正确答案】:B
【试题解析】:
绝缘材料的耐热性能用允许工作温度来衡量。选项A错误。 介电常数是表明绝缘极化特征的性能参数。介电常数越
大,极化过程越慢。选项B正确。
绝缘电阻相当于漏导电流遇到的电阻,是直流电阻,是判断绝缘质量最基本、最简易的指标。绝缘物受潮后绝缘电
阻明显降低。选项D错误。
绝缘材料的耐弧性能指接触电弧时表面抗炭化的能力。无机绝缘材料的耐弧性能优于有机绝缘材料的耐弧性能。选
项C错误
qiufeng0299
发表于 2020-9-25 23:37:06
单选题(本题1分)
(2017)采用不同的接地、接零保护方式的配电系统,如IT系统(保护接地),TT系统和TN系统(保护接零), 属于间接接触电击防
护措施,下列关于上述三种系统的说法中,正确的是( )。
A.TT系统能够将故障电压限制在安全范围内,但漏电状态并未消失
B.TT系统必须装设剩余电流的作保护装置或过电流保护装置
C.TN系统能够将故障设备的电源断开,消除电危险
D.TN系统能够将漏电设备上的故障电压降低到安全范围内
【正确答案】:B
【试题解析】:
IT系统中字母I表示配电网不接地或经高阻抗接地、字母T表示电气设备外壳直接接地。
保护接地能够将故障电压控制在安全范围以内,但漏电状态并未消失,适用于各种不接地配电网。
TT系统由于RE和RN同在一个数量级,漏电设备对地电压一般不能降低到安全范围以内,由于串联两个欧姆级的电
阻,故障电流不会很大,可能不足以使保护电器动作,故障得不到迅速切除。因此,采用TT系统必须装设剩余电流
动作保护装置或过电流保护装置并优先使用剩余电流保护器。
TN系统是当某相带电部分碰连设备外壳时,形成该相对零线的单相短路,短路电流很大,促使线路上的短路保护元
件迅速动作,把故障设备电源断开,消除电击危险。虽然保护接零也能降低漏电设备上的故障电压,但一般不能降
低到安全范围以内。其安全作用是迅速切断电源。
qiufeng0299
发表于 2020-9-25 23:37:25
单选题(本题1分)
(2018)良好的绝缘是保证电气设备和线路正常运行的必要条件,绝缘材料上的电场强度高于临界值时,绝缘材料发生破裂或分解,电流急
剧增加,完全失去绝缘性能,导致绝缘击穿。关于绝缘击穿的说法,正确的是( )。
A.气体绝缘击穿后绝缘性能会很快恢复
B.液体绝缘的击穿特性与其纯净度无关
C.固体绝缘的电击穿时间较长、击穿电压较低
D.固体绝缘的热击穿时间较短、击穿电压较高
【正确答案】:A
【试题解析】:
绝缘击穿特性:
(1)气体绝缘击穿是由碰撞电离导致的电击穿。气体击穿后绝缘性能会很快恢复。
(2)液体绝缘击穿后,绝缘性能只在一定程度上恢复,液体的密度越大越难击穿,击穿强度比气体高。
(3)固体绝缘的击穿有电击穿、热击穿、电化学击穿,固体绝缘击穿后将失去其原有性能。热击穿电压作用时间较
长,击穿电压较低;电击穿作用时间短、击穿电压高
qiufeng0299
发表于 2020-9-25 23:37:36
单选题(本题1分)
(2019年)保护接地是将低压用电设备金属外壳直接接地,适用于 IT 和TT 系统的低压配电网。关于 IT 和 TT 系统保护接地的说法,
正确的是( )。
A.IT 系统低压配电网中,由于单相接地电流很大,只有通过保护接地才能把漏电设备对地电压限制在安全范围内
B.IT 系统低压配电网中,电气设备金属外壳直接接地,当电气设备发生漏电时,造成该系统零点漂移,使中性线带电
C.TT 系统中应装设能自动切断漏电故障的漏电保护装置,所以装有漏电保护装置的电气设备的金属外壳可以不接保护接地线
D.TT 系统低压配电网中,电气设备金属外壳直接接地,当电气设备发生漏电时,造成控制电器设备空气开关跳闸
【正确答案】:B
【试题解析】:
选项A,IT 系统低压配电网中,由于单相接地电流较小, 才有可能通过保护接地把漏电设备故障对地电压限制在安全范
围之内; 选项C,TT系统中应装设能自动切断漏电故障的漏电保护装置,且TT系统,第一个字母"T" 代表电源中性点
接地,第二个字母"T"代表用电设备金属外壳接地。因此漏电保护装置中的漏电电流是通过设备接地线传递,并以故
障对地电压来实现切断保护的。
选项D, 应注意空气开关属于空气断路器,断路器一般用于断开电源负载,而在TT系统中是漏电保护装置(剩余电流
保护装置)起到切断保护作用,而非断路器断开起到保护作用,因此选项D的描述, 属于TN系统的基本原理,即通过
设备外壳形成该相对保护零线的单相短路,短路电流促使线路上的短路保护迅速动作(例如:空气开关),从而将
故障部分断开电源,消除电击危险 。
qiufeng0299
发表于 2020-9-25 23:37:51
单选题(本题1分)
(2015)爆炸性粉尘环境是指在一定条件下,粉尘、纤维或飞絮的可燃物质与空气形成的混合物被点燃
后,能够保持燃烧自行传播的环境,根据粉尘、纤维或飞絮的可燃性物质与空气形成的混合物出现的频率
和持续时间及粉尘厚度进行分类,将爆炸性危险环境分为( )。
A.00区、01区、02区
B.10区、11区、12区
C.20区、21区、22区
D.30区、31区、32区
【正确答案】:C
【试题解析】:
粉尘爆炸危险环境
(1)20区。空气中的可燃性粉尘云持续或长期或频繁地出现于爆炸性环境中的区域。
(2)21区。在正常运行时,空气中的可燃性粉尘云很可能偶尔出现于爆炸性环境中的区
域。
(3)22区。在正常运行时,空气中的可燃粉尘云一般不可能出现于爆炸性粉尘环境中的
区域,即使出现,持续时间也是短暂的。
qiufeng0299
发表于 2020-9-25 23:38:04
单选题(本题1分)
(2019年)电气设备运行过程中如果散热不良或发生故障,可能导致发热量增加、温度升高、达到危险温
度,关于电动机产生危险温度的说法,正确的是( )。
A.电动机卡死导致电动机不转,造成无转矩输出,不会产生危险温度
B.电动机长时间运转导致铁芯涡流损耗和磁滞损耗增加,产生危险温度
C.电动机长时间运转由于风扇损坏、风道堵塞会导致电动机产生危险温度
D.电动机运转时连轴节脱离,会造成负载转矩过大,电动机产生危险温度
【正确答案】:C
【试题解析】:
对于电动机、变压器、接触器等带有铁芯的电气设备,如铁芯短路,或线圈电压过高,或
通电后铁芯不能吸合,由于涡流损耗和磁滞损耗增加都将造成铁芯过热并产生危险温度。
电动机被卡死或轴承损坏、缺油,造成堵转或负载转矩过大,都将产生危险温度。
qiufeng0299
发表于 2020-9-25 23:38:16
单选题(本题1分)
(2019年)电气防火防爆技术包括消除或减少爆炸性混合物,消除可燃源、隔离和间距、爆炸危险环境接地
和频率等。下列爆炸危险环境电防火燃爆技术的要求中,正确的是(》
A.在危险空间充填清洁的空气,防止形成爆炸性混合物
B.隔墙上与变、配电室连通的沟道、孔洞等,应使用难燃性材料严密封堵
C.设备的金属部分,属管道以及建筑物的金属结构必须分别接地
Page 1 of 3
2020/8/26
安全高地:注册安全工程师资讯分享平台 公众号ID:anquangaodi
安全高地QQ交流群(586439280) 认准群主:安安(Q:3599925249)
D.低压侧断电时,应先断开闸刀开关,再断开电磁起动器或低压断路器
【正确答案】:B
【试题解析】:
选项A,在危险空间应填充的是情性气体,防止形成爆炸性混合物,充空气反而可能导致爆
炸混合物达到爆炸浓度极限范围; 选项C,设备的金属部分、金属管道以及建筑物的金属
结构全部接地,并连成连续整体。
选项D,低压侧断电应先断开电磁启动器或低压断路器,后断开刀闸开开关,因断路器有灭
弧装置,能够避免在断电时过电压产生高压电弧对人体造成伤害。
选项B,隔墙上与变、配电室有关的管子和沟道、孔洞,应用非燃性材料严密堵塞。故选
B。