建筑照度测量记录表
建筑照度测量记录表测量日期:测量仪器:
测量人员:
测量地点作业活动标准值(Lx)实际测量值(Lx)结论备注办公区办公作业300 部门作业部门300 仓库一般件库100 照度标准值参考《建筑照明设计标准》(GB50034—2004)。
办公建筑照明标准值房间或场所参考平面及其高度照度标准值(lx)UGRRa普通办公室0.75m水平面3001980高档办公室0.75m水平面5001980会议室0.75m水平面5001980接待室、前台0.75m水平面5001980营业厅0.75m水平面3001980设计室0.25m垂直面50__80文件整理、复印、发行室0.75m水平面3001980资料、档案室
工业建筑一般照明标准值表5.3.1 工业建筑一般照明标准值房间或场所参考平面及其高度照度标准值(lx)UGRRa备 注1 通用房间或场所试验室一般0.75m水平面3002280可另加局部照明精细0.75m水平面5001980可另加局部照明检验一般0.75m水平面3002280可另加局部照明精细,有颜色要求0.75m水平面7501980可另加局部照明计量室,测量室0.75m水平面5001980可另加局部照明变、配电站配电装置室0.75m水平面200__60 变压器室地 面100__20 电源设备室,发电机室地 面2002560 控制室一般控制室0.75m水平面3002280 主控制室0.75m水平面5001980 电话站、网络中心0.75m水平面5001980 计算机站0.75m水平面5001980防光幕反射动力站风机房、空调机房地 面100__60 泵 房地 面100__60 冷冻站地 面150__60 压缩空气站地 面150__60 锅炉房、煤气站的操作层地 面100__ 60锅炉水位表照度不小于50lx仓库大件库(如钢坯、钢材、大成品、气瓶)1.0m水平面50__20 一般件库1.0m水平面100__60 精细件库(如工具、小零件)1.0m水平面200__60货架垂直照度不小于50lx车辆加油站地 面100__60油表照度不小于50lx2 机、电工业机械加工粗加工0.75m水平面2002260可另加局部照明一般加工公差≥0.1mm0.75m水平面3002260应另加局部照明精密加工公差 <0.1mm0.75m水平面5001960应另加局部照明机电、仪表装配大 件0.75m水平面2002580可另加局部照明一般件0.75m水平面3002580可另加局部照明精 密0.75m水平面5002280应另加局部照明特精密0.75m水平面7501980应另加局部照明 续表5.3.1房间或场所参考平面及其高度照度标准值(lx)UGRRa备 注电线、电缆制造0.75m水平面3002560 线圈绕制大线圈0.75m水平面3002580 中等线圈0.75m水平面5002280可另加局部照明精细线圈0.75m水平面7501980应另加局部照明线圈浇注0.75m水平面3002580 焊接一般0.75m水平面200__60 精 密0.75m水平面300__60 钣 金0.75m水平面300__60 冲压、剪切0.75m水平面300__60 热处理地面至0.5m水平面200__20 铸造熔化、浇铸地面至0.5m水平面200__20 造 型地面至0.5m水平面3002560 精密铸造的制模、脱壳地面至0.5m水平面5002560 锻 工地面至0.5m水平面200__20 电 镀0.75m水平面300__80 喷漆一 般0.75m水平面300__80 精 细0.75m水平面5002280 酸洗、腐蚀、清洗0.75m水平面300__80 抛光一般装饰性0.75m水平面3002280防频闪精 细0.75m水平面5002280防频闪复合材料加工、铺叠、装饰0.75m水平面5002280 机电修理一 般0.75m水平面200 60可另加局部照明精 密0.75m水平面3002260可另加局部照明3 电子工业电子元器件0.75m水平面5001980应另加局部照明电子零部件0.75m水平面5001980应另加局部照明电子材料0.75m水平面3002280应另加局部照明酸、碱、药液及粉配制0.75m水平面300 80 4纺织、化纤工业纺织选 毛0.75m水平面3002280可另加局部照明清棉、和毛、梳毛0.75m水平面1502280 前纺:梳棉、并条、粗纺0.75m水平面2002280 纺 纱0.75m水平面3002280 织 布0.75m水平面3002280 续表5.3.1房间或场所参考平面及其高度照度标准值(lx)UGRRa备 注织袜穿综筘、缝纫、量呢、检验0.75m水平面3002280可另加局部照明修补、剪毛、染色、印花、裁剪、熨烫0.75m水平面3002280可另加局部照明化纤投 料0.75m水平面100__60 纺 丝0.75m水平面1502280 卷 绕0.75m水平面2002280 平衡间、中间贮存、干燥间、废丝间、油剂高位槽间0.75m水平面75__60 集束间、后加工间、打包间、油剂调配间0.75m水平面1002560 组件清洗间0.75m水平面1502560 拉伸、变形、分级包装0.75m水平面1502560操作面可另加局部照明化验、检验0.75m水平面2002280可另加局部照明5制药工业制药生产:配制、清洗、灭菌、超滤、制粒、压片、棍匀、烘干、灌装、轧盖等0.75m水平面3002280 制药生产流转通道地 面200—80 6 橡胶工业炼胶部门0.75m水平面300 80 压廷压出工段0.75m水平面300 80 成型裁断工段0.75m水平面3002280 硫化工段0.75m水平面300 80 7 电力工业火电厂锅炉房地 面100 40 发电机房地 面200 60 主控室0.75m水平面5001980 8 钢铁工业炼铁炉顶平台、各层平台平台面30 40 出铁场、出铁机室地 面100 40 卷扬机室、碾泥机室、 煤气清洗配水室地 面50 40 续表5.3.1房间或场所参考平面及其高度照度标准值(lx)UGRRa备 注炼钢及连铸炼钢主厂房和平台地 面150__40 连铸浇注平台、切割区、出坯区地 面150__40 精整清理线地 面2002560 轧钢钢坯台、轧机区地 面150__40 加热炉周围地 面50__20 重绕、横剪及纵剪机组0.75m水平面1502540 打印、检查、精密分类、验收0.75m水平面2002280 9 制浆造纸工业备 料0.75m水平面150__60 蒸煮、选洗、漂白0.75m水平面200__60 打浆、纸机底部0.75m水平面200__60 纸机网部、压榨部、烘缸,压光、卷取、涂布0.75m水平面300__60 复卷、切纸0.75m水平面3002560 选 纸0.75m水平面5002260 碱回收0.75m水平面200__40 l0 食品及饮料工业食品糕点、糖果0.75m水平面2002280 肉制品、乳制品0.75m水平面3002280 饮 料0.75m水平面3002280 啤酒糖 化0.75m水平面200__80 发 酵0.75m水平面150__80 包 装0.75m水平面1502580 11 玻璃工业备料、退火、熔制0.75m水平面150__60 窑 炉地 面100__20 12 水泥工业主要生产部门(破碎、原料粉磨、烧成、水泥粉磨、包装)地 面100__20 储存地 面75__40 输送走廊地 面30__20 粗坯成型0.75m水平面300__60 续表5.3.1 房间或场所参考平面及其高度照度标准值(lx)UGRRa备 注 13 皮革工业 原皮、水浴0.75m水平面200—60 轻毂、整理、成品0.75m水平面2002260可另加局部照明 干燥地 面100—20 14 卷烟工业 制丝部门0.75m水平面200—60 卷烟、接过滤嘴、包装0.75m水平面3002280 15 化学、石油工业 部门内经常操作的区域,如泵、压缩机、阀门、电操作柱等操作位高度100—20 装置区现场控制和检测点,如指示仪表、液位计等测控点高度75—60 人行通道、平台,设备顶部地面或台面30—20 装卸站装卸设备顶部和底部操作位操作位高度75 20 平 台平 台30 20 16木业和家具制造一般机器加工0.75m水平面2002260防频闪精细机器加工0.75m水平面5001980防频闪锯木区0.75m水平面3002560防频闪模型区一 般0.75m水平面3002260 精 细0.75m水平面7502260 胶合、组装0.75m水平面3002560 磨光、异形细木工0.75m水平面7502280 注:需增加局部照明的作业面,增加的局部照明照度值宜按该场所一般照明照度值的1.0~3.0倍选取。 5.4 公用场所5.4.1 公用场所照明标准值应符合表5.4.1的规定。表5.4.1 公用场所照明标准值房间或场所参考干面及其高度照度标准值(lx)UGR Ra门厅普 通地 面100—60高 档地 面200—80走廊、流动区域普 通地 面50—60高 档地 面100—80楼梯、平台普 通地 面30—60高 档地 面75—80自动扶梯地 面150—60 厕所、盥洗室、浴室普 通地 面75—60 高 档地 面150—80 电梯前厅普 通地 面75—60 高 档地 面150—80 休息室地 面1002280 储藏室、仓库地 面l00—60 车库停部门地 面752860 检修间地 面2002560 注:居住、公共建筑的动力站、变电站的照明标准值按表5.3. 1选取。
页:
[1]