返回列表 发布新帖
查看: 353|回复: 0

建筑照度测量记录表

发表于 2021-6-2 19:51:47 | 查看全部 |阅读模式

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
建筑照度测量记录表
测量日期
测量仪器:
测量人员:
测量地点
作业活动
标准值(Lx
实际测量值(Lx
结论
备注
办公区
办公作业
300
部门
作业部门
300
仓库
一般件库
100
照度标准值参考《建筑照明设计标准》(GB50034—2004)。
办公建筑照明标准值
房间或场所
参考平面
及其高度
照度标准值
(lx)
UGR
Ra
普通办公室
0.75m水平面
300
19
80
高档办公室
0.75m水平面
500
19
80
会议室
0.75m水平面
500
19
80
接待室、前台
0.75m水平面
500
19
80
营业厅
0.75m水平面
300
19
80
设计室
0.25m垂直面
50
__
80
文件整理、复印、发行室
0.75m水平面
300
19
80
资料、档案室
 
 
 
 

工业建筑一般照明标准值
表5.3.1  工业建筑一般照明标准值
房间或场所
参考平面
及其高度
照度
标准值
(lx)
UGR
Ra
备 注
1 通用房间或场所
试验室
一般
0.75m水平面
300
22
80
可另加局部照明
精细
0.75m水平面
500
19
80
可另加局部照明
检验
一般
0.75m水平面
300
22
80
可另加局部照明
精细,有颜色要求
0.75m水平面
750
19
80
可另加局部照明
计量室,测量室
0.75m水平面
500
19
80
可另加局部照明
变、配
电站
配电装置室
0.75m水平面
200
__
60
 
变压器室
地 面
100
__
20
 
电源设备室,发电机室
地 面
200
25
60
 
控制室
一般控制室
0.75m水平面
300
22
80
 
主控制室
0.75m水平面
500
19
80
 
电话站、网络中心
0.75m水平面
500
19
80
 
计算机站
0.75m水平面
500
19
80
防光幕反射
动力站
风机房、空调机房
地 面
100
__
60
 
泵 房
地 面
100
__
60
 
冷冻站
地 面
150
__
60
 
压缩空气站
地 面
150
__
60
 
锅炉房、煤气
站的操作层
地 面
100
__
 
60
锅炉水位表照
度不小于50lx
仓库
大件库(如钢坯、钢材、
大成品、气瓶)
1.0m水平面
50
__
20
 
一般件库
1.0m水平面
100
__
60
 
精细件库
(如工具、小零件)
1.0m水平面
200
__
60
货架垂直照度
不小于50lx
车辆加油站
地 面
100
__
60
油表照度
不小于50lx
2  机、电工业
机械
加工
粗加工
0.75m水平面
200
22
60
可另加局部照明
一般加工公差≥0.1mm
0.75m水平面
300
22
60
应另加局部照明
精密加工公差 <0.1mm
0.75m水平面
500
19
60
应另加局部照明
机电、仪表装配
大 件
0.75m水平面
200
25
80
可另加局部照明
一般件
0.75m水平面
300
25
80
可另加局部照明
精 密
0.75m水平面
500
22
80
应另加局部照明
特精密
0.75m水平面
750
19
80
应另加局部照明
 
续表5.3.1
房间或场所
参考平面
及其高度
照度
标准值
(lx)
UGR
Ra
备 注
电线、电缆制造
0.75m水平面
300
25
60
 
线圈
绕制
大线圈
0.75m水平面
300
25
80
 
中等线圈
0.75m水平面
500
22
80
可另加局部照明
精细线圈
0.75m水平面
750
19
80
应另加局部照明
线圈浇注
0.75m水平面
300
25
80
 
焊接
一般
0.75m水平面
200
__
60
 
精 密
0.75m水平面
300
__
60
 
钣 金
0.75m水平面
300
__
60
 
冲压、剪切
0.75m水平面
300
__
60
 
热处理
地面至0.5m水平面
200
__
20
 
铸造
熔化、浇铸
地面至0.5m水平面
200
__
20
 
造 型
地面至0.5m水平面
300
25
60
 
精密铸造的制模、脱壳
地面至0.5m水平面
500
25
60
 
锻 工
地面至0.5m水平面
200
__
20
 
电 镀
0.75m水平面
300
__
80
 
喷漆
一 般
0.75m水平面
300
__
80
 
精 细
0.75m水平面
500
22
80
 
酸洗、腐蚀、清洗
0.75m水平面
300
__
80
 
抛光
一般装饰性
0.75m水平面
300
22
80
防频闪
精 细
0.75m水平面
500
22
80
防频闪
复合材料加工、铺叠、装饰
0.75m水平面
500
22
80
 
机电
修理
一 般
0.75m水平面
200
 
60
可另加局部照明
精 密
0.75m水平面
300
22
60
可另加局部照明
3  电子工业
电子元器件
0.75m水平面
500
19
80
应另加局部照明
电子零部件
0.75m水平面
500
19
80
应另加局部照明
电子材料
0.75m水平面
300
22
80
应另加局部照明
酸、碱、药液及粉配制
0.75m水平面
300
 
80
 
4纺织、化纤工业
纺织
选 毛
0.75m水平面
300
22
80
可另加局部照明
清棉、和毛、梳毛
0.75m水平面
150
22
80
 
前纺:梳棉、
并条、粗纺
0.75m水平面
200
22
80
 
纺 纱
0.75m水平面
300
22
80
 
织 布
0.75m水平面
300
22
80
 
 
续表5.3.1
房间或场所
参考平面
及其高度
照度
标准值
(lx)
UGR
Ra
备 注
织袜
穿综筘、缝纫、
量呢、检验
0.75m水平面
300
22
80
可另加局部照明
修补、剪毛、染色、
印花、裁剪、熨烫
0.75m水平面
300
22
80
可另加局部照明
化纤
投 料
0.75m水平面
100
__
60
 
纺 丝
0.75m水平面
150
22
80
 
卷 绕
0.75m水平面
200
22
80
 
平衡间、中间贮存、干燥间、废丝间、油剂高位槽间
0.75m水平面
75
__
60
 
集束间、后加工间、
打包间、油剂调配间
0.75m水平面
100
25
60
 
组件清洗间
0.75m水平面
150
25
60
 
拉伸、变形、
分级包装
0.75m水平面
150
25
60
操作面可另加
局部照明
化验、检验
0.75m水平面
200
22
80
可另加局部照明
5制药工业
制药生产:配制、清洗、灭菌、超滤、制粒、压片、棍匀、烘干、灌装、轧盖等
0.75m水平面
300
22
80
 
制药生产流转通道
地 面
200
80
 
6 橡胶工业
炼胶部门
0.75m水平面
300
 
80
 
压廷压出工段
0.75m水平面
300
 
80
 
成型裁断工段
0.75m水平面
300
22
80
 
硫化工段
0.75m水平面
300
 
80
 
7  电力工业
火电厂锅炉房
地 面
100
 
40
 
发电机房
地 面
200
 
60
 
主控室
0.75m水平面
500
19
80
 
8 钢铁工业
炼铁
炉顶平台、各层平台
平台面
30
 
40
 
出铁场、出铁机室
地 面
100
 
40
 
卷扬机室、碾泥机室、 煤气清洗配水室
地 面
50
 
40
 
 
续表5.3.1
房间或场所
参考平面
及其高度
照度
标准值
(lx)
UGR
Ra
备 注
炼钢及连铸
炼钢主厂房和平台
地 面
150
__
40
 
连铸浇注平台、
切割区、出坯区
地 面
150
__
40
 
精整清理线
地 面
200
25
60
 
轧钢
钢坯台、轧机区
地 面
150
__
40
 
加热炉周围
地 面
50
__
20
 
重绕、横剪及纵剪机组
0.75m水平面
150
25
40
 
打印、检查、精密
分类、验收
0.75m水平面
200
22
80
 
9 制浆造纸工业
备 料
0.75m水平面
150
__
60
 
蒸煮、选洗、漂白
0.75m水平面
200
__
60
 
打浆、纸机底部
0.75m水平面
200
__
60
 
纸机网部、压榨部、烘
缸,压光、卷取、涂布
0.75m水平面
300
__
60
 
复卷、切纸
0.75m水平面
300
25
60
 
选 纸
0.75m水平面
500
22
60
 
碱回收
0.75m水平面
200
__
40
 
l0 食品及饮料工业
食品
糕点、糖果
0.75m水平面
200
22
80
 
肉制品、乳制品
0.75m水平面
300
22
80
 
饮 料
0.75m水平面
300
22
80
 
啤酒
糖 化
0.75m水平面
200
__
80
 
发 酵
0.75m水平面
150
__
80
 
包 装
0.75m水平面
150
25
80
 
11 玻璃工业
备料、退火、熔制
0.75m水平面
150
__
60
 
窑 炉
地 面
100
__
20
 
12 水泥工业
主要生产部门(破碎、原料粉磨、烧成、水泥粉磨、包装)
地 面
100
__
20
 
储存
地 面
75
__
40
 
输送走廊
地 面
30
__
20
 
粗坯成型
0.75m水平面
300
__
60
 
 
续表5.3.1
 
房间或场所
参考平面
及其高度
照度
标准值
(lx)
UGR
Ra
备 注
 
13  皮革工业
 
原皮、水浴
0.75m水平面
200
60
 
 
轻毂、整理、成品
0.75m水平面
200
22
60
可另加局部照明
 
干燥
地 面
100
20
 
 
14 卷烟工业
 
制丝部门
0.75m水平面
200
60
 
 
卷烟、接过滤嘴、包装
0.75m水平面
300
22
80
 
 
15 化学、石油工业
 
部门内经常操作的区域,如泵、压缩机、阀门、电操作柱等
操作位高度
100
20
 
 
装置区现场控制和检测
点,如指示仪表、液位计等
测控点高度
75
60
 
 
人行通道、平台,设备顶部
地面或台面
30
20
 
 
装卸站
装卸设备顶部
和底部操作位
操作位高度
75
 
20
 
平 台
平 台
30
 
20
 
16木业和家具制造
一般机器加工
0.75m水平面
200
22
60
防频闪
精细机器加工
0.75m水平面
500
19
80
防频闪
锯木区
0.75m水平面
300
25
60
防频闪
模型区
一 般
0.75m水平面
300
22
60
 
精 细
0.75m水平面
750
22
60
 
胶合、组装
0.75m水平面
300
25
60
 
磨光、异形细木工
0.75m水平面
750
22
80
 
注:需增加局部照明的作业面,增加的局部照明照度值宜按该场所一般照明照度值的1.0~3.0倍选取。
 
5.4  公用场所
5.4.1  公用场所照明标准值应符合表5.4.1的规定。
表5.4.1  公用场所照明标准值
房间或场所
参考干面及其高度
照度标准值(lx)
UGR
 
Ra
门厅
普 通
地 面
100
60
高 档
地 面
200
80
走廊、流动区域
普 通
地 面
50
60
高 档
地 面
100
80
楼梯、平台
普 通
地 面
30
60
高 档
地 面
75
80
自动扶梯
地 面
150
60
 
厕所、盥洗室、浴室
普 通
地 面
75
60
 
高 档
地 面
150
80
 
电梯前厅
普 通
地 面
75
60
 
高 档
地 面
150
80
 
休息室
地 面
100
22
80
 
储藏室、仓库
地 面
l00
60
 
车库
停部门
地 面
75
28
60
 
检修间
地 面
200
25
60
 
注:居住、公共建筑的动力站、变电站的照明标准值按表5.3. 1选取。
 


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注公众号
QQ会员群

Copyright © 2021-2025 中企互动平台 版权所有 All Rights Reserved.

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:bztdxxl@vip.sina.com

Powered by Discuz! X3.5|京ICP备10020731号-1|京公网安备 11010102001080号

关灯 在本版发帖
扫一扫添加管理员微信
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表