幸福海边 发表于 2017-4-12 16:33:37

安全是最大的节约,事故是最大的浪费,案例给我们带来了很好的警示教育。(张学奇)

幸福海边 发表于 2017-4-12 16:36:12

工作中,我们牢记铁的规程,牢记血的教训,坚守好安全这条不可逾越的红线。(刘强)

幸福海边 发表于 2017-4-12 16:38:29

安全是朵幸福之花,谁来辛勤浇灌谁就收获。(郭淑霞)

幸福海边 发表于 2017-4-12 16:42:06

安全理念中,隐患就是事故,容人不容“三违”,我们的生活、工作中,隐患无处不在,只要细心就会及时发现,及时排除。(刘有才)

幸福海边 发表于 2017-4-12 16:44:33

每一个活生生的事故案例是一个典型的警示教育教材,是用宝贵的生命给我们换来的沉痛教训。(李统兵)

幸福海边 发表于 2017-4-12 16:48:30

案例二,张某是一个典型的违章作业造成的事故,我们从中吸取了“宁绕百步走,不可冒一步险”的事故大反思。(樊佳)

幸福海边 发表于 2017-4-12 16:50:04

案例二,事故直接原因揭晓:
(一)直接原因
        污水腐败产生会大量的硫化氢气体,阻塞的窨井导致硫化氢气体滞留,操作人员盲目进入窨井作业是事故的直接原因。

幸福海边 发表于 2017-4-12 16:50:15

幸福海边 发表于 2017-4-12 16:50:37

幸福海边 发表于 2017-4-12 16:53:50

案例三:
“12.29”触电事故
2001年12月29日,某局准备队在进行作业井架绷绳打桩作业中,由于违章操作,打桩车架子滑轮与高压线接电,使打桩车带电,造成1人被电击倒死亡。
        一、事故经过
        12月29日10时40分,某局准备队在进行作业井架绷绳打桩作业中,班长张某负责操作打桩车,驾驶员辛某负责驾驶打桩车,外雇工赵某负责辅助工作。因施工现场第一个桩的西北方向5米处有一组6KV高压线,无法将打桩车架子在桩位立起,决定先将打桩车架子立起后再把车开到桩位上。10:50左右打完第一根桩子,准备移车打第二根,就在张某到打桩车右前方通知辛某倒车时,赵某擅自将架子放下,架子滑轮与高压线接电造成打桩车带电,将赵某击倒死亡。
        二、事故原因     
        
        2、 外雇工赵某培训不够,安全意识差,未对现场进行检查便擅自放架子导致联电;

        3、 现场负责指挥的班长张某分配职责不清,现场安全要求不明确,造成赵某在不清楚本岗位风险的情况下蛮干违章。
        三、事故教训
        在高压线周围进行作业时,必须按照国家标准的有关规定,在高压线安全距离外进行作业,同时对外雇工应加强教育培训,严禁未经培训合格上岗操作。