■石永亮

712日,经过18天的长途运输,河南平高集团把世界首台±1100千伏直流穿墙套管,成功发往“昌吉古泉”特高压直流工程安装现场。
短短几句话的背后蕴含了很复杂的故事。原来,±1100千伏直流穿墙套管为纯SF6(六氟化硫)气体绝缘穿墙套管,总重约16吨,总长31.3米,外绝缘采用变径空心复合绝缘子,户外端空心绝缘子长14米,户内端绝缘子长13米,穿墙筒体长2.58米,直径1.53米,中间导体长29.55米,也就是中间支撑、两端偏重、外表又是软质的硅橡胶。而包装后的套管重达32吨,如此庞然大物,超长、超重、偏沉,对装配和转运都提出了极高的技术要求。
前些年,平高集团在吊装大型设备时,曾出现过重达10多吨的被吊物侧翻,引发重大设备损伤、高低位吊车相撞、柔性吊带拉长或拉断等多起事件,也曾发生过磁性吊伤腿、甚至人员伤亡的恶性事故。此次运送±1100千伏直流穿墙套管的难度系数又大大超过了从前,如何把这个庞然大物从内装车间运至产品安装现场?显然,以往的吊具和传统的作业方式行不通的。该公司事业部接到任务后,首先召开了研讨会,制定方案,并挑选资历深、经验丰富的起重工担此重任。
经过核算,用于起吊套管的主绳受力F1=15.87吨,辅助绳受力F2=6.09吨,才能达到套管水平起吊理想状态。随后,该公司事业部从配重和缆风绳安装到套管吊绳受力分析、从带配重起吊状态到套管吊装就位、从配重卸载吊车就位再到主吊车拆除等环节,进行了多次三维动画模拟演练。技术、工艺、质量人员与安全员联合梳理流程,评估存在的困难和可能存在风险,最终确定“两端部加设专用吊装盖板,4根环形柔性吊绳做辅助兜紧中间的硅橡胶部分,套管侧采用10T(吨)×4米手拉葫芦用来调节辅助绳的长端,从而调节配重前后起吊重心的变化,加配重托盘与30个配重块解决中间支撑两端偏重问题”的吊装方案。吸取前几次套管在水平状态总是不好掌握的教训,他们最后采用430米的缆风绳,用于吊装过程中的导向牵引,防止套管大幅度摆动,同时采用水平尺随时检测,确保套管水平起吊。转运过程,他们安排技术人员全程跟踪指导,在大家的共同配合下,直流穿墙套管顺利完成厂内装配、吊装、转运、试验任务,未出现任何安全事件。
“平高第一次吊装这样的大家伙,能顺利完成可真不容易。有了这次经验,以后再有这样的任务心里也不慌了。只要敢创新,办法总比困难多。”任务顺利结束,事业部总经理郭自豪松了口气,禁不住感慨万千。
图为工作人员正在安装吊装超长套管

  【技术创新】图:工作人员正在安装吊装超长套管.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-15 07:12:26 | 查看全部
    
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-15 07:17:57 | 查看全部
    
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-15 08:57:20 | 查看全部
  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-15 11:05:04 | 查看全部
  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-15 11:51:13 | 查看全部
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-15 17:27:54 | 查看全部
  
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注公众号
QQ会员群

Copyright © 2021-2025 中企互动平台 版权所有 All Rights Reserved.

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:bztdxxl@vip.sina.com

Powered by Discuz! X3.5|京ICP备10020731号-1|京公网安备 11010102001080号

关灯 在本版发帖
扫一扫添加管理员微信
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表