返回列表 发布新帖
查看: 180|回复: 1

杨春班长的“妙手仁心”

发表于 2018-10-22 20:38:52 | 查看全部 |阅读模式

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
杨春班长的“妙手仁心”


10月20日,8:10,交接班一结束,茂名石化热电分部电气二车间北茂区域班班长杨春接到港口一区负责人通知,通知要求电工协同排查码头上的电气设备。一刻也不敢耽搁的杨班长马上骑上自行车赶到现场,责任心极强的他开始对电气设备进行认真细致的检查。
从配电房开始,眼珠子睁得滚圆脸色绷得紧紧的他,针对每一个开关柜,还有柜上的信号灯一个一个进行检查,确保开关柜处于正常工作状态。配电房的开关检查完毕以后,确认没有检查出问题后,脸色有点放松的他来到了现场。
9:30,忙碌的他来到一个蓝色的电动阀前。生怕遗漏了什么似的他一动不动、定定地盯着眼前再也熟悉不过的电动阀,心里猛打着“小算盘”,他知道这是三万码头的消防水总阀,关系到消防,关系重大。谨慎的他绕着阀体走了一圈,外表的油漆还保留着,不放心的他还用手摸了一遍,发现没有出现明显的腐蚀破损。
见没有问题后,他踮起脚跟使劲睁大眼睛往上看,发现电动阀的显示屏上空白一片,没有显示状态。
“不好,这可是一个重大的隐患啊,如果只是单单显示屏的故障不影响启动还好,但如果是阀体故障,如果遇到紧急情况无法启动,造成的后果就不堪设想了。
”想到这,杨班长惊起了一身冷汗。杨班长再次对电动阀进行细致的检查,确定没有外表的破损。随后马上回到配电房,对开关柜进行新一轮的检查,发现开关柜完好,处于送电状态。
“这究竟是怎么一回事呢?”脸上的神色越来越不安的他,果断断了电动阀的电,再次回到了现场,凭借着丰富的经验,他拆下了电动阀的接线盒的螺丝。刚一打开接线盒,里面流出了一滩水。
“原来这水就是电动阀故障的罪魁祸首!虽然已经把水给放了出来,但是这水是怎么进去的呢?只有解决这个问题,才能够确保以后不再发生。”较真的杨班长大声地说。
一边说,杨班长的脑子边在转,眼睛也不停地在观察阀体。经过认真地观察、谨慎的考虑,发现这些水是通过侧面电缆的进出口长年累月地渗进去,在里面进行积蓄,从而损坏板件,造成阀体显示屏的显示故障。找到了问题的根源以后,杨班长马上对情况进行汇报,并且随后跟踪处理,写在交班的日志上,分享给班员学习、讨论。通过这次的联合排查,杨班长查找并解决出10多处装置隐患,确保了装置的安全平稳运行。
石化网
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-23 20:00:28 | 查看全部

回 楼主(初卫平) 的帖子

感谢初老师的精彩分享!问好!
回复 支持 反对