返回列表 发布新帖
查看: 889|回复: 1

一条有“味道”的交接班记录

发表于 2018-11-4 19:15:00 | 查看全部 |阅读模式

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 一条有“味道”的交接班记录
“空压机房有股轻微的焦臭味……”


10月29日早上8:20分,涪陵页岩气田白涛集输站,一条短短12字的交接班记录让刚接班的生产二班班长杨建湘的神经骤然紧绷了起来。


“老谭,到空压机房来一下……”交接班时的现场检查未发现明显异常,只是焦臭味隐隐作祟,杨建湘叫来了班员谭逢浩。


谭逢浩今年47岁,是一名现场工,2017年从建南老区转岗至白涛集输站,转岗前从事电工专业近30年。


谭逢浩跑到空压机房,站稳了脚步就开始了排查。


“我觉得这个两个空气开关的连接点有点异常……”当查到空压机电源控制箱时他停住了脚步,打开箱门,对着光仔细查看线路,突然他皱了皱眉。


“你看,它的接头处膨大了一些,把包裹的绝缘胶皮部分撑开了,我怀疑温度也不低……”他俯下身、伸长脖子闻了闻,确认焦臭味就是从这里传出来的。


他跑到中控室,打开工具箱拿到红外线电子测温仪。


“这温度明显不正常……”谭逢浩拿着测量结果对杨建湘说。“故障的线路在两个空开之间,而连接头故障可能会造成两台空压机同时停机……”


空压机是白涛集输站现场所有自动调节阀的供气设备,一旦出现故障就会造成调节阀失灵,导致自动控制系统瘫痪。同时,如果情况继续恶化则可能发生人员触电事故,后果不堪设想。


“必须第一时间汇报……”中控室的电话开始忙碌起来。


随着调控中心和调度的指令,空压机停机应急预案立即启动,班员们对空压机的应急气源氮气瓶进行了现场的摆放并连接。


“电源箱空开电线连接头已经烧坏了,需要现场制作。设备可能故障,要备一个100安的小型空气开关。由于我们空压机的功率大,铜芯线一定要达标……”水电厂维修人员来电咨询,谭逢浩电话介绍现场情况,并列起了备料分析清单。


11:20,水电厂进站后接空压机临时用电,并预制、备料。


15:00,空压机断电,氮气供应保证空压机应急生产,清理故障线路设备,随后更换新的空开和线路。


17:00,空压机电路恢复并投产运行,大家都松了一口气。


“多亏了老谭电工知识丰富,给你点赞……”大家对谭逢浩纷纷竖起了大拇指。


“哪里,哪里,还是交班的同志巡检仔细,我只是做了接班应该做的……”他笑笑。


石化网
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-18 19:49:46 | 查看全部
  
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注公众号
QQ会员群

Copyright © 2021-2025 中企互动平台 版权所有 All Rights Reserved.

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:bztdxxl@vip.sina.com

Powered by Discuz! X3.5|京ICP备10020731号-1|京公网安备 11010102001080号

关灯 在本版发帖
扫一扫添加管理员微信
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表