深夜23时30分,赣州供电龙南分公司金堂集控中心维护操作班,在完成定南变电站的设备维护工作和金里定线、百定线停送电工作后,匆匆赶回集控中心。
就在此时,监控机发出了全南变10千伏Ⅱ线开口电压为17.2伏的提示信息。这条信息让监控班和维护操作班人员大感为难。17.2伏的开口电压仍在合格范围,还不到告警值,设备上不会有明显的故障,只存在小小的隐患。再说,维护操作班一天工作下来已经人困马乏,恨不得倒头就睡,这种情况下开车去检查设备要冒一定的风险。如果检查不到故障,简直就是白费力气又浪费汽油。
正当大家犹豫不决时,一旁的监控班当值班长尹贤妹冷不丁地说:“‘隐患胜明火,安全无小事’,还是去看看的好。”这句“不近人情”的话犹如一记警钟,震得维护操作班人员睡意全无。
既要参加维护操作又要开车的兼职司机张臻泰,猛吸了几口烟后坐进了驾驶室,全副武装的维护操作班员工也上了车。经过一个多小时的颠簸,维护操作班终于到达全南变电站。现场设备检查发现,10千伏Ⅱ线电压互感器高压侧保险电阻增加,继续运行就会造成高压保险熔断,甚至会导致电压互感器损坏。“嘿!还真有收获!”发现了隐患的维护操作班员工个个精神抖擞,全然忘记了沉沉夜色和满身疲惫,立即认真按安规要求进行操作,小心翼翼地更换电压互感器高压保险……当电压互感器恢复正常时,凌晨2时的钟声已经敲响。无法抵挡的疲劳再次袭向维护操作班员工,除张臻泰外,所有人一上车就打起了呼噜。畅快的鼾声打出了员工们心中的快意:为这件“小事”半夜跑一趟,值!
|