高压试验班里的革新迷
陈巍巍
从年轻小伙到不惑之年,21年来,他沉浸于高压试验的技术革新而满怀激情,研究应用的“交联电缆的串并联谐振耐压试验测量”等新技术达30多项、编制的电气试验技术规则和标准近百本、及时处理电气设备重大缺陷6起,为电网设备的安全运行作出了突出贡献。他就是安徽省六安供电公司高压试验班班长——翁兴洪。
2007年以前,电容式电压互感器的高压试验都需要拆除高空引线进行,特别是对于500千伏设备登高作业,费工、费时不说,还存在感应电对人身安全造成危害的可能。翁兴洪看在眼里急在心里!为了解决这一难题,他在试验大厅一泡就是一天,一连十多天,经过反复试验推敲、比对测试数据,终于如愿以偿,完成了采用反接线加屏蔽的方法测量介值损耗,实现电容式电压互感器不拆引线试验。经过工作中不断改进,“电容式电压互感器不拆线试验”终于取得成功。2008年,这项成果获安徽省电力公司QC成果发布二等奖。
2009年6月,翁兴洪带领试验班在本地新建的500千伏变电站进行高抗预试中,发现高抗铁芯绝缘测试数值不稳定,在0.5兆欧至80兆欧之间波动。通过现场分析,确认高抗铁芯与外壳之间出现不稳定接地,如不及时处理,可能造成高抗铁芯发热,甚至烧毁。他结合多年工作经验,经过现场仔细查看,突发“灵感”地找到了一条简易的解决方法——采取电容器放电的方法消除缺陷,这个方法得到了省电科院专家的高度肯定。
结合多年工作经验和取得的技术成果,他还积极编写技术论文和大型试验方案,如《新建输变电线路工频参数测量方案》、《电力变压器铁芯多点接地故障及其诊断、处理方法》等。并利用现场试验,将这些论文和方案手把手地讲解给青年工人,督促青工学好专业技能知识。他2007年编制的《安徽省电气试验工操作考核标准》,已成为安徽省电气试验专业指导教材。正是这种无私分享的精神使高压试验班形成了一种良好的学习创新氛围,团队整体技能水平显著提高,甚至带动或辐射了整个地区乃至全省电网高压试验专业的进步。
(作者单位:安徽省舒城县舒城供电公司办公室) |