        5月17日,大风降温。中俄东线第一标段AC002-AC007段在经监理现场确认后开始升压作业。距离全线完工工期目标越来越近,整个标段的试压作业紧张而忙碌。
        “唐哥,30%压力稳压结束,压降0.02MPa,可以继续升压。”中石油管道四公司试压机组技术员李雅军向机组长唐智树汇报道。
        “不行,梁云明先别启动设备,咱们一起去现场检查一下,看是不是有漏的地方。”唐智树听到压降数据后立即阻止管线继续升压,并指挥现场人员分别去水站、引水管及两侧试压头处检查是否存在泄漏点。
        技术员李雅军疑惑地说:“设计规范上明确指出稳压合格标准为稳压期间压力下降不超过1%且不大于0.1MPa,这才0.02MPa,在规范准许范围内可以升压啊,唐哥您是不是有点小题大做了,这多耽误时间啊!”
        唐智树什么也没说,只是不断地蹲下、俯身、站立、再蹲下、俯身,来回检查引水管到试压头处的每个角落是否真有泄漏点。
        “唐哥,上水用的DN50球阀这儿有点漏水!”这时,到水站检查的梁云明大声喊道。李雅军连忙跑过去一看,果然在DN50的球阀下面发现一片水渍,但不明显,也看不到哪儿滴水,自己不禁在想这会不会是凝结水。
        “小李,你仔细看看法兰处。”唐智树拍了拍李雅军的后背,让他俯下身去认真地观察一下。果然,在法兰处有一丝水渍正在慢慢地结成小米粒点大的小水滴。风大天冷,但此时李雅军却觉得脸上像烧起了一把火,他有些难为情地对唐智树说:“唐哥,对不起,是我太自以为是了。”   
        唐智树丝毫没有责备的意思,他立马指挥机组员工进行泄压,对DN50球阀法兰进行紧固后,再重新进行升压。当压力升至试验压力的30%时,依旧稳压15分钟,李雅军紧紧地盯着压力表的指针,这次压降为0。李雅军的心里越发有些自责和不安。
唐智树坐到李雅军的身边,语重心长地对他说:“小李,试压无小事不是句空话。你熟知规范这没有错,但咱们干的是高压的活,别看只是小小的0.02MPa,如果继续升压,0.02MPa的危险就会成倍增加,轻的设备损坏,重的就会伤人性命。有时候理论也是要与实践相结合的,不能因为工期紧张就忽视这些安全隐患。”
        听了唐智树的话,李雅军重重地点了点头,今天的经历远比看十遍规范让人记忆深刻。安全“零事故”皆源于对每个细节的零偏差。从此,在李雅军的心里,压力偏差数据不再是1%或0.1MPa,而是0。