马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
根据年末检修安排,我队定于2019年12月4日至2020年2月25日完成我矿高压电气设备的电气预试工作,为新年开班生产创造有利的条件.
试验小组由机电队杨良佳、曾国强、龙江三名专职电工组成,杨良佳任电器试验小组组长,彭厚强任项目负责人,曾国强任安全负责人,左小云任验收负责人,如有变动,报机运科批准.
试验小组成员必须按机电科给出的高压开关电气预试整定值进行继电保护试验,如有变动,必须征得矿机电科主管电器技术员的同意.机电队队干和机电运输科主管电气人员必须定期对试验全过程进行监督.电器试验工作必须要求连续进行,确保按质按期完成工作任务.
试验小组成员准备所需要的试验相关仪器仪表、连接线若干、升压器、调压器、短路接地线、其他附属材料及试验设备易损件若干.
每天进行工作前,项目负责人必须召集试验小组成员认真开好班前会,明确当班工作内容,强调安全注意事项。小组成员必须熟悉预试方法,做到分工明确、密切配合、服从指挥。打开被被测试的的高防开关前,必须断开电源,按验电、放电、接地短路顺序做好停电工作。试验设备在0.5米范围内严禁靠近。
试验中发现被测试的高防开关存在问题或发生事故时应立即停止试验。达不到试验标准,必须提出处理和整改意见,及时报矿机电运输科审核,并且征得分管领导批准后执行。试验未完成的项目必须在试验表格内注明原因,试验项目必须严格按照预试计划要求进行认真填写。
试验记录指定专人认真填写,单项试验完毕后由试验组负责人签发试验报告单,试验工作完毕后,由分管电气技术人员整理试验资料并存档保存.. |
|