“小盒子”解决大难题(图2幅) ◎陈晋洁 王永祥
“一个‘小盒子’,就让停电线路恢复送电时间由原来的两三个小时缩短至两分钟以内,彻底解决了低压线路送电难题。这是咱们共同努力的结果哦!”1月16日,刚刚完成送电任务的国网山东省电力公司淄博供电公司配电运检班员工郭飞高兴地说。原来,这是该供电公司QC(质量控制)小组的创新项目——低压开关失压智能重合闸控制器正式投入运行,看到送电不再是人工跑20几个台区,而是实现了自动送电,班组员工纷纷拍手称快。
该供电公司下辖20几个低压台区,平时配电值班员只有两名,遇到停电,他们就要一个台区一个台区地去恢复送电。由于送电台区距离、交通、环境等因素影响,每次低压线路恢复供电都需要两三个小时,职工工作量大不说,还严重影响了居民用电。班长罗可胜将此记在心上,琢磨着怎么把这项难题解决了。
经过多次现场查看,他发现,问题就出在低压总开关的电源失电脱扣功能上。不论是电网停电检修,还是事故停电,只要失压就会断电。这时候就需要供电人员在主线恢复供电后,赶赴低压台区送电。
问题的根源找到了,罗可胜着手组织解决。他联络了班组里的创新爱好者,自发成立了项目QC研究小组,对问题展开攻关。在研究中,罗可胜发现10千伏线路有现成技术、原理可以借鉴,小组成员们对照参数,并结合低压台区实际工作情况,进行反复分析、测试、对比,确定以低压母线为工作电源,用单片机系统、LCD(液晶显示器)以及塑料为外壳,制作了一个“低压开关失压智能重合闸控制器”。在研制过程中,大家发现,检修人员在进行设备维护时,容易发生误操作,于是,他们在装置的合闸线圈回路中又加装了分断开关,确保只有在断路器断开、手车处于工作位置时,控制器才会工作,实现重合闸闭锁功能以及重合闸的人工投入退出功能,保障检修人员安全。经过多次绝缘性、冲击电压、电磁兼容试验,该装置均达到国家标准要求。在现场台区运用中,装置在线路恢复送电时,全部实现自定时间两分钟以内的自动重合成功,动作正确率达到100%。
这个装置长40厘米、宽24厘米、高15厘米,从外观看好像只是一个普通的小盒子,但它却起到了大作用,送电时间大大缩短,彻底解决了低压线路送电难题。此项革新成果迅速在该供电公司各台区推广,目前淄博临淄城区已安装2000多个,基本实现了城区全覆盖。
图1:国网淄博供电公司临淄客户服务分中心研发低压开关失压智能重合闸控制器
图2:国网淄博供电公司临淄客户服务分中心创新小组攻关低压开关失压智能重合闸控制器 |
|