今年清明节前后,茂名地区连续几天出现的持续强降雨天气。4月4日上午刚下过一场大雨,茂名石化仪控运行部专区工程师王波在现场加强巡检。化工作业区四循周围的草地,下雨后积水成了一片沼泽地,平静的水面上不断冒起一个个小气泡引起了王波的高度关注。
“如果是工艺管线泄漏,不该有气泡啊,难道埋地仪表风管泄漏?”她心生疑惑。
王波直奔控制室,调出工艺流程图,找到与工艺管线标识相对应的调节阀——四循系统排污CV4201调节阀。如果四循排污CV4201仪表风故障,将会导致自动全开增加进水量进行排污,从而影响化工作业区二号裂解、CFB锅炉供水稳定,一旦供水不足将引发装置非停重大隐患!
在“百日攻坚创效”启始关键时刻,稳安全保生产创效益是第一任务!必须马上彻查四循水洼冒泡原因。
CV4201调节阀因仪表风源线长埋地,没有设计图纸,查找故障点难度大。王波不畏曲折与困难,循着气泡一点一段跨越草坪与沼泽地探寻源头,不放过蛛丝马迹,将排查范围扩大到全长300多米的风源管线,发现有的中间管接件已腐蚀穿孔、或接头处密封不严等隐患,经过一番查找,精准找到CV4201仪表风总阀。王波马上向仪控部作业区领导汇报,制定施工方案立即整改。
CV4201仪表风管整改方案重新合理设计仪表风管走向,采用耐腐蚀的白钢管和槽盒架设,避免埋地受蚀。并选择在工艺不排污的工况下,关闭阀门的前手阀后,迅速关闭气源总阀处理漏点,避免四循进水量和仪表风大量排空,造成能源浪费。
“我们不放过任何大小隐患,深挖源头,及时处理,终于彻底消除四循排污调节阀仪表风管泄漏隐患和可能引起二号裂解、CFB锅炉供水不足隐患。”4月5日上午,化工作业区四循排污调节阀埋地风源消漏工程完工。仪控运行部专区工程师王波长舒了一口气。