“你们这个发明太棒了,解决了我们启机操作不当造成启动柜被烧毁的隐患。”近段时间来,水电所金鸡岩瓦斯发电站运转工雍华江,对检修工陈涛和曾志农发明的双电源指示灯显示启动柜直流电源输出装置赞口不绝。
8月27日,当日,检修工陈涛、曾志农在巡视机组时,正遇运转工启机发电,发现启机时马达声音不对,并立即叫停。根据多年的检修经验,立即判定有一个启动柜直流电源未开。
经检查,启动机组运转的马达电源由启动柜内380伏的交流电通过降压整流变为36伏的直流电供给,当单个启动柜供电时,由于马达电流大,变压器的容量小,如果启机时间稍长,就会造成启动柜的整流变压器及二极管等设备发热烧毁。因此,采用了双启动柜直流电源并联输出供电,但当只启动一个电源柜时,另一个电源柜的直流电压表由于并联原因也会同样显示直流电压,如果交流电源指示灯也亮着时,就会造成两个启动柜同时都开着的假象,运转工启机时的误判将给设备带来安全隐患。
“能否利用现有材料作一次小改进,让每个启动柜都可独立的显示直流输出电源。”陈涛提议道,并拿来纸和笔,划出草图,和曾志农一起探讨起来。
“利用继电器的一对常开辅助触头,与380伏指示灯串联,再接到交流电源上,当启动直流电源时,继电器动作,两个电源指示灯都亮,证明启动柜有直流电源输出。”曾志农谈出了自己的想法。“这个方案可以,我去准备材料和工具。”陈涛对此建议十分赞同。
“在启动柜的电源指示灯旁开个孔,装上直流显示指示灯,既美观又便于观察。”曾志农说罢,拿起錾子和榔头在启动柜上开起孔来。
经过试车,改装后的5个启动柜双电源指示灯显示启动柜直流电源输出装置完全符合预计要求。(周 叶) |