中海油惠州石化有限公司二期煤制氢装置蒸汽过热炉“2·18”闪爆事故

发表于 2021-2-3 20:19:35 | 查看全部 |阅读模式

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
2019年2月18日,中海油惠州石化有限公司二期煤制氢装置,因蒸汽过热炉
751-SH-101A故障,计划投用101B,在长明灯点火时,引起炉膛内天然气爆炸性混
合物发生闪爆,造成1人死亡,1人受伤。直接原因是来自天然气总管的天然气,
经由开启的燃料气主管线联锁切断阀和自动调节阀的副线阀,从打开的5个烧嘴双
阀进入炉膛,当火把从点火孔伸入炉膛时,引起爆炸。问接原因是:未对炉膛进
行吹扫,未对炉膛内气体进行采样,违反操作规程在仪表联校时提前打开联锁切
断阀,未执行消项操作,未确认点火状况。