返回列表 发布新帖
查看: 292|回复: 0

山东日科化学股份有限公司“12•19”爆燃事故

发表于 2021-2-3 20:31:01 | 查看全部 |阅读模式

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
2017年7月开始,日科化学公司在进入干燥塔的热风管道上增加了一套天然
气直接燃烧加热系统,将燃烧后的天然气尾气及其空气混合物作为干燥介质。
12月19日9时左右,该生产装置当班班长按照安排,准备投用天然气加热系统;
9时15分左右,当班班长在控制室启动天然气加热系统的瞬间,干燥塔及周边发
生爆燃,并引发火灾。
天然气通过新增设的直接燃烧加热系统串入了干燥系统,并与干燥系统内
空气形成爆炸性混合气体,在启动不具备启用条件的天然气加热系统的过程中
遇点火源引发爆燃。该起事故暴露出企业安全风险意识差,对“煤改气”产生的安全风险辨识不足,变更管理缺
失,新增的天然气加热系统未经正规设计,没有操作规程,有关管理及操作人员专业素质不满
足安全生产要求,地方政府和有关部门对“煤改气”过程安全重视不够、监管不到位等问题。
化工企业涉及“煤改气”的项目必须按照要求,由具备相应资质的设计单位进行工程设计,相
应的工艺流程、设备设施、安全仪表、自动化控制必须符合相关标准规范和安全要求;项目投
用前必须编制操作规程,操作规程要对天然气投用过程中的吹扫、分析、点火等关键步骤提出
明确要求;所有操作人员培训合格方可上岗操作。地方各级安全监管部门要加大对相关企业的
监督检查,对不符合要求的一律责令停产整顿,并依法进行处罚