珠海长炼石化设备有限公司“1•14”事故

发表于 2021-2-3 20:42:10 | 查看全部 |阅读模式

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
2020年1月14日,珠海长炼
石化设备有限公司催化重整装置预
加氢进料/产物换热器E202A-F与预
加 氢 产 物 / 脱 水 塔 进 料 换 热 器
E204AB间的压力管道90°弯头因腐
蚀减薄破裂,内部带压(2.0MPa)
的石脑油、氢气混合物喷出,因喷
出介质与管道摩擦产生静电火花引
发爆燃。造成压力管道破裂的主要原因:
一是企业未对预加氢高分罐酸性水(含有预加氢反应产生的H2S、HCl、NH3)做连续监控分析,
持续进行酸性水循环利用,导致事故管道中H2S、HCl、NH3等介质浓度不断提高,加剧了管道腐蚀。
二是事故管道原定操作温度为150℃、设计温度为170℃,但事发时该管道实际运行温度为180℃
左右,超出了管道设计操作温度,在湿H2S、HCl、NH3复合酸性环境中,管道超温度运行加剧了管道
腐蚀。
三是未按要求建立《重点腐蚀部位台账》,确定重点防腐部位和定点测厚点,明确定点测厚频
次,未落实年度测厚工作,未对包含事故管道在内的重点腐蚀部位采取有效的管控措施。