◎沈玉华

“一旦发生粉尘燃爆,泄爆装置可以将能量泄放出去,但如果泄爆口对着行人通过的区域,巨大的冲击波极易导致人员伤亡事故。”2月17日,在江西省九江市经开区城西港工业园九江正大饲料有限公司,九江市应急管理局工贸行业安全监督管理科科长温世卿等执法人员对照企业的复工复产方案、安全风险清单和风险管控措施清单等复工复产的流程进行全过程查核,发现防爆区域的泄爆装置正对着行人通行区域,温世卿立即指出问题所在并要求纠正。
该企业安全主管周锦程解释:“泄爆装置附近原先设置了禁行措施,后来加装了无焰泄爆装置,以为无焰就无风险,所以就取消了。”
温世卿听后,当即从手机里找出一条行人通过无焰泄爆装置附近被高温灼成重伤的视频,并就粉尘涉爆风险与之进行了交流,告诉周锦程,无焰泄爆装置安装应用于粉体的防爆泄放,可以有效防止粉尘二次爆炸引发的巨大损失。但不代表消除了泄爆口对着行人通过的区域存在的隐患。要绝对保证安全,就必须设置禁行。
周锦程听了,连连点头,表示马上整改落实。
复工复产前,九江正大饲料有限公司已经按照企业复工复产流程进行了一次安全生产桌面推演,但安全监管人员在现场“把脉”过程中,发现了该企业存在特种作业人员台账信息不准确、特种作业票不规范等问题,当场指导企业进行整改。
执法人员的现场指导,既帮助我们消除了习以为常的安全隐患,也使我们的安全风险管控理念得到进一步转变。”周锦程说。