元月5日,北国江城吉林市寒风刺骨,雪花飞舞,最低气温零下23度。
“吴师傅,装置区LSOV801调节阀不灵敏…..”
9时25分,吉林石化公司化肥厂仪表车间丁辛醇维护班班长吴显峰刚从现场转回来还没来得及暖暖身子就接到装置工艺人员打来的电话,他立即赶往LSOV801调节阀现场。
到现场经过检查测试,他发现LSOV801调节阀出现不灵敏现象是因输入电压过低而使调节阀内的电磁阀动作有故障所致。根据多年的工作经验,他判断问题出在回路输出这部分。他用测量仪器对该点所对应的继电器进行检测,结果输入信号正常,排除了是DCS方面故障。随后他又对继电器所控制的输出电源进行了排查和检测,输出电压也正常。
“这些地方没问题,那故障应为从控制室到现场的仪表走线某处存在短路或接触不良现象。”吴显峰一边自言自语着,一边来到室外仪表走线架旁,冒着刺骨的寒风,在仪表走线架上进行排查。
这段室外仪表走线长约300米。这样的距离,走,就几分钟;跑,则几十秒——然而,吴显峰却行进了一个小时——为了不放过任何一个隐患疑点——他一厘米、一厘米的进行排查。
终于,在现场中间段控制箱处,吴显峰找到了故障点。由于该控制箱振动,导致接线端子松动,使现场电磁阀电压过低,造成LSOV801调节阀出现不灵敏现象。
吴显峰立即对接线端子进行紧固,故障消除了。
吴显峰这才松了口气。他抖了抖棉工服上的雪,雪,飘落了;然而,凝结在帽檐、眉毛上的冰霜却依然凝固…… |