【一线传真】昼夜奋战忙消缺
李宁远 齐梦倩

“沧西变电站202电流互感器(CT)有两相总烃异常,总烃较历史数据增长明显!”9月6日17时33分,河北电力检修公司变电检修四班班长郭帅收到电气试验班202电流互感器带电检测报告后,迅速向上级单位汇报了相关情况。公司研究后决定立即更换电流互感器。
18时30分,郭帅一边组织值班员工查找电流互感器备件台账、编制工作票及更换作业方案,一边在班组微信群里通知其他人员。微信群里大家纷纷主动请缨。
“同型号的电流互感器备件找到了!”“工作票我这边也开好了!”“设备抢修工作方案我马上写好!”“省调这边申请也通过了!”……21时28分,变电检修四班办公室灯火通明,班组成员分工明确,准备着设备抢修所需的各项资料。
第二天7时许,以党员为主力组成的党员应急抢修队驱车236千米赶往500千伏沧西变电站。到达变电站已是11时28分,抢修队员迅速准备各项工具。工作负责人冯竞轩办理开工手续,对抢修工作进行分工。
“我上去拆电流互感器两侧接线板,你们拆其他地方!”队员张大雨系好安全带,带上工具包,乘高空车到达电流互感器顶部后,拆除接线板螺栓,再用绳索固定,小心翼翼地将接线板固定在指定位置。队员狄天拓和于波拆开电流互感器末屏接线盒,检查末屏线并做好措施。
虽已是9月,但正午的太阳却依然火辣,不一会儿,他们的脸被晒得通红,身上的工作服被汗水浸透。拆线工作进行的同时,另一边,郭帅指挥吊车和作业人员对新设备进行吊装。
“天拓,放的时候慢一点,再向左边移动一下,慢,慢……”郭帅的眼睛紧紧盯着吊绳和设备,不时地提醒着作业人员,确保新设备安装到位。
18时55分,新的电流互感器已经安装就位,然而在恢复电流互感器与断路器之间的管母线时,因为高空车只能抵达管母线的一侧,另一侧无法观察抱箍位置,给安装带来困难。于是队员们结合以往管母线安装经验,采用“一指挥一监护”的举措,由郭帅负责指挥起重机,齐猛担任监护人。两人全角度观察管母线两侧抱箍,配合作业人员吊装,在保障吊装安全的同时也提高了检修效率。
9月8日21时54分,500千伏沧西变电站220千伏母联202电流互感器更换完成。