返回列表 发布新帖
查看: 602|回复: 0

多人丧命,正值高发!3大事故模式,解读“杀人陷阱”的危险

发表于 2022-5-31 08:08:57 | 查看全部 |阅读模式

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
进入夏季后,随着气温不断升高,
污水池内可燃气体、有毒有害气体集聚,
浓度升高,其火灾爆炸、
中毒窒息风险进一步增大,
相关事故不断。

今天小安就带大家一起来了解

关于污水池的警示——
警惕污水池风险!
首先来看一下与污水池有关的
事故模式与案例。

事故模式一

✎ 操作不当,污水池中可燃气体遇点火源发生火灾。

➤案例1

某公司污水池“9•11”火灾事故

2009年9月11日9时50分左右,某公司将4个热水罐里的热水排入污水池,导致污水池及污水系统内的溶剂油快速大量气化,与空气形成爆炸性混合气体,遇火花发生闪爆,引发火灾事故,造成1人死亡。









大量热水集中排入污水系统,导致污水池及污水系统内的溶剂油快速大量气化,与空气形成爆炸性混合气体;没有将污水处理场划分为防爆区,导致非防爆叉车在防爆区域内进行作业,产生的火花遇污水池中逸出的可燃气体闪爆。


➤案例2 某化工厂隔油池“6•30”火灾事故
2008年6月30日14时10分,某公司清洗真空吸污车,在往隔油池中排放含油污水时,隔油池发生爆燃,造成1人重伤。该真空吸污车在清洗前曾抽吸油品车间轻油罐区重整原料泵房附近污油井内的污油,真空吸污车内残存着油泥并混杂着一些污油。









静电接地设施存在缺陷,真空吸污车向隔油池压排含油污水时,流速过快(而且排放管没有插入到液面以下),产生大量静电火花,导致隔油池内的油气混合物闪爆,并引起隔油池内污油着火。

事故模式二

✎ 在污水池上方或附近进行动火作业,污水池中可燃气体通过盖板缝隙、接管孔缝逸出,遇点火源发生闪燃,回火导致污水池爆炸。


➤案例1 某公司污水池“1•6”爆炸事故
2017年1月6日9时50分左右,某公司承包商3名施工人员来到第五作业区加氢装置密闭污水池,进行污水提升泵夹套伴热动改施工作业。10时11分,施工人员拆卸泵体夹套伴热线活接,预制伴热线。11时03分,施工人员张某焊接伴热线预制件与蒸汽入口管线之间的焊口。11时13分,污水池爆炸。









施工人员在进行污水提升泵伴热线焊接时,因泵入口管穿孔处封堵不严,污水池内油气与空气混合气体遇焊接明火爆炸,导致1名作业人员死亡。

➤案例2 某公司污水池“12•10”火灾事故
2010年12月10日14时45分左右,某公司承包商在芳烃厂密闭污水池上方安装管线作业,作业前用防火布将污水池盖板缝隙处及周边覆盖,并洒喷水。作业过程中,污水池突然闪爆。









少量烃类气体沿提升管壁和防火布缝隙处泄漏,与空气混合,形成爆炸性混合气,遇焊接时坠落的焊渣或焊枪拉弧,造成闪爆。


➤案例3 某公司化工厂污水池“11•3”爆炸事故
2000年11月3日9时20分左右,某公司作业人员在污水集水池盖板上进行加热炉旧烟道切割作业,作业过程中污水池发生闪爆。









污水集水池为酮苯车间、白土车间等部位排出的含油废水,污水池盖板上存在裂缝,污水池停泵后池内液面上升,可燃气体从盖板裂缝逸出,遇切割火星闪燃,回火导致污水池闪爆。

事故模式三

✎ 未落实安全措施,进入污水池作业,导致中毒窒息。

➤案例1

某公司污水池“7•25”中毒窒息事故
2013年7月25日15时30分左右,某公司承包商于某佩戴防尘口罩,在未系安全绳的情况下,携带铁锨下污水池作业,拟清除堵塞在格栅上的垃圾,在尚未下到沉淀池底部就中毒坠入沉淀池底。地面3人见状先后下去施救,均中毒昏迷,4人抢救无效死亡。









进入受限空间作业未落实安全措施,中毒后盲目救援,导致事故后果扩大。

➤案例2

某公司污水调节池“2•15”中毒事故
2019年2月15日,某公司环保部主任安排2名车间主任组织7名工人对污水调节池进行清理作业。当晚23时许,3名作业人员在池内吸入硫化氢后中毒晕倒,池外人员见状立刻呼喊救人,先后有6人下池施救,其中5人中毒晕倒在池中,1人感觉不适自行爬出。事故最终造成7人死亡、2人受伤。









企业未履行有限空间作业审批手续,作业前未检测、未通风,作业人员未佩戴个体防护用品,违规进入有限空间作业。事故发生后,现场人员盲目施救造成伤亡扩大。

我们在惋惜的同时,

也要时刻反思如何


下面小安带来5点建议,

希望大家在日常工作中严格遵守。

建 议 措 施

★ 严格落实《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2018)有关要求,严禁“与排水点管道中的污水混合后,温度超过40℃的水;混合时产生化学反应能引起火灾或爆炸的污水”直接排入生产污水管道,防止污水池及污水系统内的溶剂油快速大量气化,与空气形成爆炸性混合气体。

★ 严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)对污水处理设施进行防爆区划分,并进行相应防爆改造。

★ 严格限制在污水池上方进行动火作业,如需进行动火作业必须按照特级用火作业进行管理,严格落实各项安全措施。

★ 加强进入污水池受限空间作业安全管理,进入污水池作业必须佩戴便携式气体检测仪,佩戴正压式空气呼吸器,系挂安全绳。

★切记不可盲目施救!

坚定做好安全工作的决心,

强化风险意识,

消除安全隐患,补足自身短板!