返回列表 发布新帖
查看: 2641|回复: 0

晋控电力工程公司职工解决生产难题 风机变频器故障次数是这样降低的

发表于 2022-6-21 15:04:01 | 查看全部 |阅读模式

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
山西工人报  

高压大功率变频器是发电厂锅炉一、二次风机重要设备。运行中,变频器经常出现功率单元模块与控制系统稳定性差、故障率高的问题,影响机组安全运行。

针对这一问题,晋控电力工程公司 “刘培林QC小组”成员经过反复试验,认为引发变频器故障的主要原因是接触器元件磨损以及设备所处环境灰尘多造成变频器内部积灰严重,导致变频器故障频出。基于此,该小组成员密封了风机变频室的起吊孔,并将变频器滤网更换时间由原来的15天改为7天,使内部积灰大幅减少;升级改造了变频器控制系统PLC控制程序,杜绝充电失败和PLC控制模块出现故障;检查更换变频器内部磨损老化的电器元件,消除运行过程中出现的异音和故障情况。

该小组成员通过一系列可行措施,使每台风机变频器半年内故障次数降为0,极大地增强了每台风机变频器的稳定性。该成果获得山西省电力行业2022年优秀QC成果三等奖。智小兵
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注公众号
QQ会员群

Copyright © 2021-2025 中企互动平台 版权所有 All Rights Reserved.

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:bztdxxl@vip.sina.com

Powered by Discuz! X3.5|京ICP备10020731号-1|京公网安备 11010102001080号

关灯 在本版发帖
扫一扫添加管理员微信
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表