[已见刊稿件] 神东设备维修中心设计真空断路器:拒绝1140伏电压触电

发表于 2022-8-29 17:52:38 | 查看全部 |阅读模式

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
神东设备维修中心设计真空断路器:拒绝1140伏电压触电
◎秦为惠

3J5~X~CXBM@`%@7JJ@TJ]]L.png
图:车间技术骨干吕瑞斌(左)和班员一起查看记录断路器智能测试仪数据
  “我们维修三厂电气维修车间自主设计为真空断路器配备的“智能管家”测试台,经过一个月的运行,提高了设备维修、养护能力,经过不断调试与改进,填补了集团在真空断路器检测检修上的空白,预计每年可完成真空断路器检测检修150余件,节约费用约65.5万元,有力推动了安全生产月活动深入开展。”624日,国家能源集团神东设备维修中心主任张建铭说。
  承修各类矿用隔爆型真空馈电开关的电气维修车间,在检修过程中,发现一直以来都没有专用的测试装置,检测工序只能在整机通电测试中进行,存在馈电开关的核心部件真空断路器不能离机检测,且控制变压器一次侧有1140伏的高电压,稍有不慎作业人员就会有触电风险等不安全因素;存在真空断路器分励线圈性能无法判断、真空断路器的真空管三相同期度无法检测等安全问题。同时,真空断路器机构反复调整增加作业人员工作量,费时费力。
  对此,5月上旬,他们决定大胆进行技术攻关,车间技术骨干吕瑞斌、杜加林等对使用频次较高的3个生产厂家的真空断路器从组成及工作原理两方面进行研究分析,经过25天的反复论证、实验、最终决策出设计方案,设计既满足多种规格断路器的检测需求又符合人机工程学且便于作业人员操作、易移动的测试台。
  该测试台的构造主要由人机触摸屏、PLC控制系统、电源回路、检测回路、监控系统等五大部分组成,测试台面板采用液压升降机构,操作台采用45度斜面,底部使用万向轮,连接线使用快速插头连接,相关参数通过触摸屏、毫秒计时仪、指示灯显示,PLC控制程序自主设计,人机屏控制界面,实现了3个厂家5种型号真空断路器的电气功能及机械功能自主检测。
  张建铭表示,该检测台投入使用后,解决了以往真空断路器没有专用的测试装置、不能离机检测需频繁拆装等问题,消除了控制变压器一次侧有1140伏高电压触电的风险,提高了馈电开关的检修质量,降低维修难度和返工率。同时可以收集真空断路器的各项数据,为后续的安全检修提供有力支撑。