违章锅炉点火
烧伤者竟是我这个治理瓦斯科长
◎赵志林/口述 陈震亮 马文强/整理

  我是峰峰集团下属煤矿瓦斯治理科科长,瓦斯管理已有26个年头,在瓦斯抽采及瓦斯利用上,积累了一些成功的管理经验。但每当有人向我讨教瓦斯治理方面经验时,我就会想到自己脸颊上烧烙的那块伤疤而感到愧疚。因为11年前锅炉煤改瓦斯作能源时,我居然违章点燃锅炉引起瓦斯燃爆,烧伤了自己。
   2011415日,我们煤矿进行的锅炉煤改瓦斯作能源技改完成。8时许,我组织相关人员在开启瓦斯阀门准备点火前,学习瓦斯点燃的安全作业措施、熟读岗位操作的注意事项,并按照技术措施和安全程序全部检查了一遍。
  点火的流程,其实和咱们家庭使用燃气性质差不多,先把锅炉周边的易燃物清理干净,然后,检查瓦斯喷嘴和炉膛的密闭及变形情况,确认正常后就可以开启引风机,将炉膛内的废气抽出来,最后,开启电子点火器、同时打开气源。锅炉点燃后,在场的矿领导和职工都开心极了,不但实现了把井下的瓦斯变“害”为宝,还保证锅炉房员工不用烟熏、运煤、出炉渣。
  锅炉运行半个多小时,准备结束试运行时,瓦斯气突然停供造成炉膛里的火熄灭,我立刻打电话询问储气罐站修理工长苏运祥,他说:“今天安排检修2号加压泵,新来的电修工张超把1号加压泵开关电源误当作2号开关电源。他已发现1号加压泵停止运转,马上恢复送电。赵科长,我已经批评他了,马上正常送气了……”了解了熄火原因,想到领导们还在现场,心里很着急,急忙返回现场。
  “停气就几分钟,炉膛还热着呢,这类情况又不是没有遇到过,啥事也没有,直接点火就行,要是按照作业流程,又得开引风机检查,耽误时间久了,在场的领导就要当作事故来分析。算了,我还是亲自点火,他们谁敢拦我……”我一边解释原因,一边想着下一步点火的流程。
  “大家后退几步,我来点火……”我边说边走到电子点火器旁边,手指按下了启动按钮。
嘣的一声,一个大火球闪电般地从炉膛口喷出。原来点火引爆了炉膛内聚集的瓦斯气体,致使腔内气体急速膨胀,从炉膛口喷射出火焰,瞬间我被火球扑倒,仰躺在后面,幸亏不是正对着炉膛口,烈火烧掉了我的头发、眉毛,面部少部分被灼伤。幸运的是炉膛内的高压顺势自动将火压灭。
  在场的人都吓蒙了,等反应过来立即做善后工作,关闭气源、急救站大夫急救……事后的警示教育会上,我作了深刻检讨并进行反思,自己没有按照“在点火前开启引风机去置换炉膛内的气体”规章操作,虽然炉膛是热的,但依靠热空气自然向上排放,远远要少于供给的瓦斯气量,井上也会发生燃爆事故。“无论什么时候,都不能依靠自己的经验去盲干。”我要把脸上的这块伤疤的教训,刻画在每一名职工的心中。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-10 07:59:47 | 查看全部

Re:违章锅炉点火  烧伤者竟是我这个治理瓦斯科长

    
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-10 08:55:15 | 查看全部
吸取教训,遵守规程
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-11 06:30:14 | 查看全部
血的教训
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注公众号
QQ会员群

Copyright © 2021-2025 中企互动平台 版权所有 All Rights Reserved.

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:bztdxxl@vip.sina.com

Powered by Discuz! X3.5|京ICP备10020731号-1|京公网安备 11010102001080号

关灯 在本版发帖
扫一扫添加管理员微信
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表