凌晨,装置区内上演“惊险一刻”

发表于 2023-2-27 08:41:12 | 查看全部 |阅读模式

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
原标题:凌晨,装置区内上演“惊险一刻”
工人日报-中工网记者 彭冰 通讯员 田丰华 周牧云

“走啊,该巡检去了!”2月13日凌晨1点10分,吉林石化合成树脂厂第二ABS车间G-ABS单元化工四班外操刘春生与高嘉兴背上工具包,走出休息室,按照巡检路线,一路来到RCO单元。
“5C-951主风机没问题,温度正常,振动正常”“旋转翼转动无问题”……当二人来到RCO三层平台时,发现2RCO天然气喷嘴与燃烧室的短接已被烧红。高嘉兴惊讶地说:“上轮巡检还没事呢,怎么突然就烧红了?”

该短接和此处的垫片如果被烧坏,会导致系统内燃气大量泄漏,装置被迫停车。刘春生马上用手中的测温枪一测,显示483.9℃。
经过一系列调整,二十分钟后,2RCO燃烧室温度降到了400℃,2RCO天然气喷嘴与燃烧室连接处短接也由通红的状态变为正常状态。
这时,时圣涛让高嘉兴再次通知中控室加强对2RCO燃烧室温度监控,温度出现变化,及时联系现场调整。
现场人员继续观察2RCO天然气喷嘴与燃烧室的短接处温度,经过数次测量,均无异常。

这个时候,大家才松了一口气。时圣涛拍了拍刘春生和高嘉兴说:“今晚多亏你俩巡检细心、处置果断,否则,咱们整套装置都要被迫停车,那样,损失就大了!”  