车间油漆桶敞开 电动搅拌棒不防爆 国务院安委会综合检查组检查上海

发表于 2023-6-10 17:31:20 | 查看全部 |阅读模式

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
原创 中国应急管理报

5月8日至11日,国务院安委会综合检查组第十一组对上海市开展明查暗访,发现电动搅拌棒不防爆、二层护栏有大缺口、宾馆客房违规使用电磁炉等众多问题。 

车间油漆桶敞开 电动搅拌棒不防爆

“这里的油漆桶敞开,里边易燃液体容易挥发形成局部可燃环境,赶紧找盖子盖上。”检查组专家吴沛文说。检查组人员一踏入上海电力机械有限公司的一间喷漆房,就闻到强烈的油漆味。追寻气味来源,检查组人员发现了一桶放在门后的敞开着的漆料,里边插着不防爆的电动搅拌器。  
随后,检查组人员又在相连的调漆房内发现一个敞开盖子的油漆桶,里边盛放的是易燃液体。另有一个装满稀释剂(俗称稀料)的18升油漆桶内浸泡着调漆使用的不防爆电动搅拌器。经询问企业现场负责人得知,该调漆房内的漆料含有大量易燃的苯系物,并非水性漆。    
“2017 年我参与调查过一家大型纸业公司的一起较大事故。作业过程中,事故企业使用了非防爆的电气设备。易燃液体挥发物形成的局部可燃环境被电气火花引燃,事故造成6人死亡。”吴沛文说,“企业发展很重要,但安全生产不容忽视。”  
在该企业,检查组还发现打磨工错误使用医用外科口罩进行劳动保护、焊接使用的压缩乙炔钢瓶与其他压缩气体钢瓶距离过近等问题。对此,上海市应急管理局执法总队现场执法,要求企业尽快整改。  
高层护栏缺口大 彩钢板搭二楼晃动明显

“你们说这里是去年建成验收的,但是一层安全出口不足。这不符合冷库的消防设计规范。”在检查上海世权物流有限公司位于普陀区的冷库时,吴沛文发现问题。  
“你们这个第二层怎么是用彩钢板搭建的?稳定吗?”检查组专家跺了跺脚,记者在3米外都能明显感到晃动,“这不会是后期自己违规搭建的吧?请把验收报告或原始设计图纸拿出来看看。”  
“我不太清楚情况,我是上个月从公司其他冷库调过来的。”企业现场负责人说。  
“二层这个护栏缺口是什么情况?这里层高有3米吧?这么大的缺口不做好防护,也没有设置警示标志,容易造成高坠事故。属地主管部门没有发现过这个问题吗?”  
面对检查组专家的提问,企业现场负责人沉默不语。  
当地主管部门负责人解释道:“已经进行过实地检查并开具了限期整改通知书,此时还没有到限期整改的期限。有些问题也确实因为疏忽未发现,后续将督促企业尽快落实整改。”  
此外,检查组专家还发现该企业在通风条件不足的房间里为使用铅酸电池的叉车充电,二楼存放大量易燃固体(泡沫塑料等保温材料),同时存在微型消防站持证人员、设施配备均不足,现场操作区域未张贴设备操作规程等问题。上海市应急管理局执法总队针对这些问题,对该企业进行了现场执法。  
客房使用电磁炉 演练培训不到位

“这是哪里传来的饭菜味道?”检查组刚走上上海祥曦宾馆的三楼,就闻到一股饭菜香味,随后发现在一间敞着门的客房内,有人正在用电磁炉炒菜。  
“你们这是宾馆客房吧,能用电磁炉做饭吗?”吴沛文向一旁的宾馆主要负责人发问。  
“他们是旁边单位的,长期租住在这里。”负责人答非所问。  
“所以就可以在宾馆里面做饭吗?”  
“不知道。”  
“你们有组织长租人员进行过应急疏散演练吗?”  
“长租人员自己的单位组织过,所以我们就没有组织。”  
“你参加过培训吗?基本的安全管理要求知道吗?”  
面对检查组专家的连番追问,负责人无言以对。  
经查验,该宾馆主要负责人自7年前担任经理职务起,从未参加过安全生产培训,也未组织过长租人员参与宾馆的应急疏散演练。 
检查组还发现客房内未设置火灾报警设备,客房内消防喷淋装置被油漆堵住无法使用等问题。上海市应急管理局执法总队现场开展执法,要求企业尽快整改到位。
●作者:本报记者 李斌

●来源:中国应急管理报6月10日二版 原标题《国务院安委会综合检查组第十一组在上海检查发现——消防隐患重重 安全意识薄弱》责任编辑:魏毓临