2011年7月8日8时38分,郑州供电段管内太焦线晋城变电所晋孔上行222#馈线跳闸,重合成功。
晋城供电车间牢固树立跳闸就是故障的设备管理意识,接到供电调度通知后,迅速组织人员出动巡视,认真及时查找跳闸真实原因、地点,排查设备隐型缺陷,做到三不放过:一是跳闸原因未找到不放过,二是设备隐型缺陷未处理不放过,三是引起跳闸的可控性因素未整改不放过。发现西武匠至东坡区间67#隧道月山侧第二悬挂点处绝缘子及接地线因飞鸟短接隧道空气间隙造成烧伤。
晋城供电车间严格按照段跳闸区段检查要求,以故测仪指示点为中心,在故测仪指示点前、后各3~5公里范围内巡视检查。7月13日申请停电天窗上网扩大检查,发现67#隧道55#悬挂点处铜承力索烧断6股并严重烧伤,由于天窗时间短,仅对绝缘子进行了更换,承力索进行了临时补强。7月14日申请停电天窗对此区段35米承力索进行整体更换,彻底消除了设备隐患,确保了晋煤外运黄金通道供电安全。
郑州供电段:刘长青 |
|