返回列表 发布新帖
查看: 621|回复: 1

别人的事故成了“我”的“安全经”

发表于 2011-8-2 22:57:10 | 查看全部 |阅读模式

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
    “幸亏我们班组织学习了10千伏开关柜典型事故案例,否则,这次操作,我们真有可能发生误操作!”7月31日,安徽淮北供电公司变电工区黄桥维操站值班员郑嘉锟心有余悸地对赵凯说。
    当日,赵凯和郑嘉锟接受淮北地区电网调度指令,执行“宋疃变10kV新蔡工业园Ⅰ回路113线路由检修转运行”的倒闸操作时,在拉开1130接地刀闸后,电器分合闸指示、操作把手都显示1130接地刀闸已拉开,两人不放心,联想到刚刚学习过的开关柜设备操作注意事项以及安徽省电力公司安全生产禁令:“严禁在操作过程中不核对设备双重名称和检查设备位置”,二人再次通过开关柜的后柜门视窗,检查1130接地刀闸的实际位置,发现1130接地刀闸分闸不到位。汇报淮北电网调度当值调度员后,对1130接地刀闸再次分合,仍然不能正确分闸,两人立即终止操作。由于他们熟悉开关柜类设备的性能和操作方法,掌握了这类设备存在的危险源,及时发现了1130接地刀闸“假分”的现象,避免了一起带接地刀闸合闸的误操作事故。
    近年来,电力系统10kV开关柜屡次发生人身伤亡事故,对检修和运行人员人身安全造成极大危害。为切实提高运行人员的安全意识,有效防范开关柜人身触电以及误操作事故,该公司安监部专门给变电工区发放了“开关柜典型事故案例及安全防范措施”教材及“开关柜运行维护安全教程”光盘供大家学习。
    该公司变电工区一直把安全教育培训及安全风险的提前控制作为安全管理的重点,工区根据运行工作的特点,由分管领导到各班组分批对大家进行开关柜设备的安全培训,并与大家共同观看教学光盘,查找所辖变电站开关柜类设备存在的安全隐患和危险源,制定倒闸操作和工作票许可时的注意事项。通过学习别人的事故,从中吸取教训,制定防范措施并加以落实,大大提高了值班员的风险防范意识和应对突发事件的处理能力。(李伟)
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-3 00:37:55 | 查看全部
  
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注公众号
QQ会员群

Copyright © 2021-2025 中企互动平台 版权所有 All Rights Reserved.

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:bztdxxl@vip.sina.com

Powered by Discuz! X3.5|京ICP备10020731号-1|京公网安备 11010102001080号

关灯 在本版发帖
扫一扫添加管理员微信
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表