返回列表 发布新帖
查看: 102|回复: 0

[已见刊稿件] “电”出来的疤痕

发表于 2024-12-15 16:06:30 | 查看全部 |阅读模式

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
“爸爸,为什么咱们的手背皮肤不一样?我的光滑,你的有疤痕。”女儿好奇地问。
“这疤痕是电送给我的‘礼物’。”我回答。
与这份“礼物”有关的故事发生在2005年10月11日。当天,我在井下上四点班,623采煤工作面的采煤机试运转完成后,跟班队长王伟安排我和宋一鸣前往623回风巷水仓排水。
约20分钟后,我们到达工作地点,发现设备存在故障:真空磁力启动器的本体被拆了,这样将导致无法排水。为解决问题,我们商量了对策,宋一鸣负责搜找信号线,我对移动变电站进行停电操作。
宋一鸣找到信号线后,我将真空磁力启动器电源侧、负荷侧的接线柱用信号线连接。完成接线后,我们又商量,他负责移动变电站的停送电操作,我负责观察潜水泵的正反转情况。停送电信号以敲击管路的次数为准,敲击2次为停电操作,敲击3次为送电操作。违反规程,以敲击管路次数的方式约定停送电操作,意外就在这个过程中发生了。
我估摸着宋一鸣到达移动变电站的时间,敲击了3次管路,离心泵得电后出现反转现象。我马上意识到这是线接反了,按照规程,班员发现设备故障应该汇报跟班队长,等待新的指令。
可我盲目指挥,敲击2次管路示意停电,未得到回应时,又敲击了2次管路。而宋一鸣那边的情况是,他听到2次敲击声音后先是停电,又听到2次声音接着送电。恍惚间,他感觉哪里不对,马上进行停电操作。
而我发出第二次停电信号后,担心影响排水,所以想着先处理故障,实在处理不了再汇报,便开始倒接线头。接完两根,当用老虎钳紧固第三根线头的压紧螺母时,电已经送过来了,这时出现短路现象,电弧光将我的右手背烧伤。
我发出的“哎哟”声响彻整个巷道。宋一鸣听到后赶紧地跑过来查看情况,并联系车辆将我送往医院,幸运的只是浅二度烧伤,但留下永久的疤痕。
事故通报会上,跟班队长表示自己工作不认真,存在违章指挥,如果能提早发现真空磁力启动器的故障,就不会导致事故发生。宋一鸣说,他不能违反规程,以敲击管路次数的方式约定停送电操作,而我多次违章,最终酿成事故,受伤害的是自己。