马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
“多亏了你们呀,这波山菜再过一阵就可以上市了,正好年前市民需求量大,等丰收时,我们也能高高兴兴过大年啦!”1月2日,吉林市永吉县东朋种植农民专业合作社负责人黄志勇见到口前供电所赵巍时,再次连连表示感谢。原来,几天前,合作社蔬菜大棚的电动保温帘出现故障,怎么都放不下来,眼看已是下午3点55分,太阳即将下山,菜苗就要冻坏,心急如焚的黄志勇赶紧给口前供电所打去求助电话。闻讯,赵巍立刻和同事曲栗君、曲陆鹏备好电缆故障测试仪等设备前往合作社。冬日的大棚外,气温低至零下十几摄氏度,呵气成霜。赵巍手持高压验电器,小心翼翼地靠近总配电箱进线端,仔细观察验电器指示,确认进线端是否有电。随后,曲陆鹏迅速接上万用表,测量各相电压。经过细致检查,排除了总配电箱的故障可能。于是,他们沿着大棚的线路走向,开始“地毯式”排查。在测量一段较长线路的绝缘电阻时,赵巍发现电阻值明显偏低,初步判断这一区域存在绝缘问题,他立即使用电缆故障测试仪对该段线路进行脉冲检测,并根据反射波的时间和特征,最终确定了故障点。16时35分,抢修完毕,随着电闸合上,大棚内的灯光瞬间亮起,温控设备发出熟悉的运转声,黄志勇紧锁的眉头终于舒展开。赵巍和同事们随之又逐一检查了大棚的灌溉设备、取暖设备,并对可能存在绝缘破损的导线进行了双重绝缘处理,以确保大棚用电安全。 |