2月1日大年初四,吉林石化公司装置区内,机器轰鸣、运行如常。“越是在阖家团圆的时刻,电仪设备的稳定运行越显得至关重要”,下午2点半,该公司电仪中心(检测中心)西部电仪一车间电气值班员任炽强、周继强,开始了又一轮岗位巡检。

听电机、摸设备,二人一路上认真细致地检查着,当走到441F1变压器旁时,任炽强敏锐地观察发现:高压侧C相套管处漏油。他不禁皱起眉头:“这一情况不容小觑,若不及时处理,随时可能引发变压器故障,空分装置、苯乙烯装置循环水系统停电、装置停车。”

于是,任炽强、周继强立即联系相关部门采取停电措施,以便为后续维修创造安全条件。在等待停电的过程中,他们一边密切关注着漏油情况,一边准备相应的维修工具和材料。

停电指令下达后,车间应急处置组成员悉数到场。苯乙烯6kV系统倒闸操作、441F1号变压器停电、改由380v441F2号变压器供I、II段……在紧张的维修过程中,工作人员小心翼翼地对6kV高压侧B、C相套管进行重新紧固,确保每一个螺丝都拧紧到位,防止漏油进一步加剧。与此同时,应急处置组多方协调、联系,找寻到同型号变压器油,并严格按照标准油量为变压器补加油,保障变压器的正常运行。

1小时40分钟后,维修完成,系统恢复供电,但车间应急处置组并没有离开现场,因为按照以往经验判断,这样的故障虽然暂时排除,但仍需持续观察。

此后三天,车间安排专人专责,对该变压器实施72小时特保特护。各班次责任人定时检查该变压器的油温、油位、声音等指标,详细记录数据,并与正常参数进行对比分析。用大家的话来说,“放心,岗位有我,哪怕是细微变化也绝不放过,必须确保设备的安全平稳。”